Impianto fotovoltaico nuovo
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
48 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
1
voti
La domanda ha scadenza ma si parla di svariati mesi. Dovrei controllare i termini con il nuovo iter che a memoria non ricordo.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Quoto il velocissimo
Giovepluvio.
Però attenzione, con DDI interno all'inverter secondo me non puoi evitare l'installazione del DDG.
Prova a buttar già lo schema e te ne renderai conto.
Il DDG normalmente per me diventa un MTD che protegge dalle sovracorrenti e dai contatti indiretti il lato AC dell'impianto e permette il sezionamento dello stesso senza pregiudicare il funzionamento del resto dell'impianto dell'edificio.
Però attenzione, con DDI interno all'inverter secondo me non puoi evitare l'installazione del DDG.
Prova a buttar già lo schema e te ne renderai conto.
Il DDG normalmente per me diventa un MTD che protegge dalle sovracorrenti e dai contatti indiretti il lato AC dell'impianto e permette il sezionamento dello stesso senza pregiudicare il funzionamento del resto dell'impianto dell'edificio.
0
voti
Infatti. Mi sfugge l'utilità di tutti questi "sofismi". Non saranno mica i 30€ di un interruttore...
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Mi vengono questi dubbi, perché l'Enel, negli anni, mi ha richiesto sempre cose diverse, confondendomi un po'.
Se non ho capito male quindi:
Se ho il DDI interno, devo mettere un DDG esterno, che può essere sezionatore (se ho già altre protezioni per contatti indiretti e corto circuiti), oppure addirittura il MTD che ho sul quadro esistente sul punto di parallelo.....
Non importa avere sezionamenti a monte e a valle del contatore M2....( a volte l'enel mi ha bloccato la domanda e ha voluto un sezionamento locale)
Grazie
Se non ho capito male quindi:
Se ho il DDI interno, devo mettere un DDG esterno, che può essere sezionatore (se ho già altre protezioni per contatti indiretti e corto circuiti), oppure addirittura il MTD che ho sul quadro esistente sul punto di parallelo.....
Non importa avere sezionamenti a monte e a valle del contatore M2....( a volte l'enel mi ha bloccato la domanda e ha voluto un sezionamento locale)
Grazie
- Allegati
-
Schema doppio2.pdf- (41.05 KiB) Scaricato 93 volte
1
voti
Per me il DDG è praticamente sempre il MTD che installo nel punto di parallelo (in impianti di questo tipo).
Per il contatore M2 i sezionamenti a monte e valle li devi avere.
Il DDG seziona lato alternata, e il sezionatore in CC lato continua (ho usato in più di un caso il sezionatore dell'inverter).
Chiaramente non è il caso di mettere due sezionatori appositi.
Per il contatore M2 i sezionamenti a monte e valle li devi avere.
Il DDG seziona lato alternata, e il sezionatore in CC lato continua (ho usato in più di un caso il sezionatore dell'inverter).
Chiaramente non è il caso di mettere due sezionatori appositi.
48 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)