Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Sistema scambio automatico per pompe sommerse

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse

Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 3 set 2016, 23:38

Non so disegnare con il PC alrimenti postavo il mio schema .
Avatar utente
Foto Utenteelettricista40
46 1 1
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 2 set 2016, 1:57

1
voti

[22] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 set 2016, 0:11

Errore mio, in [9] ho postato lo schema non corretto




Vedi se così va bene
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[23] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse

Messaggioda Foto UtenteFedib » 4 set 2016, 1:14

Nemmeno cosi funziona, con il plc le cose sono state eseguite diversamente e nel modo corretto, forse con una diversa interpretazione . L'unica cosa che è cambiata dal precedente schema a quello di ora sono le auto-ritenute eseguite correttamente , ma il circuito non funziona per il motivo cui è stato creato. In questo momento premendo start rimane solo KB auto-ritenuto
Avatar utente
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 692
Iscritto il: 4 mar 2013, 22:42

0
voti

[24] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 set 2016, 7:47

Forse non ti è chiaro che nello schema originale START è un interruttore
(pompa inserita/disinserita) e non un pulsante di avviamento
(come fa pensare il nome).Infatti non vi è era alcun pulsante di STOP...
L'ultimo schema del post[22] sono d'accordo che non funziona.
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[25] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 set 2016, 8:58

Quindi si torna al primo schema, con tutto il circuito passante da "sicurezza/stop ". e usando un comando on -off e nn un pulsante per Start
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[26] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 set 2016, 10:44

Scusa, ero di fretta e ho preso per buona l'obiezione di Foto UtenteFedib
In realtà dovrebbe funzionare anche lo schema con i pulsanti
poiché KB non può attivarsi essendo aperto il contatto kA(NC).
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[27] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse

Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 5 set 2016, 14:45

allora rs deve essere un rele a impulso o passo passo cioe' un rele con "memoria" che non ha bisogno di autoritenuta.Poi metterei un temporizzatore che ritarda lla diseccitazione della prima pompa e ritarda l'eccitazione della seconda pompa.
Avatar utente
Foto Utenteelettricista40
46 1 1
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 2 set 2016, 1:57

0
voti

[28] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse

Messaggioda Foto Utenteblusol » 5 set 2016, 16:48

Se gli start/stop sono dei pulsanti dovrebbe funzionare.
Poi se usi il passo passo o un bistabile ti poi evitare l'autoritenuta sul circuito dell'ausiliario RS come dice Foto Utenteelettricista40
Avatar utente
Foto Utenteblusol
430 1 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 394
Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02

0
voti

[29] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse

Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 5 set 2016, 18:36

Scusate ma il contatto RS e' un contatto normalmente chiuso del re'le RS? Se si lo schema non funziona.
Avatar utente
Foto Utenteelettricista40
46 1 1
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 2 set 2016, 1:57

0
voti

[30] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 5 set 2016, 18:41

Quale, quello per lo scambio o quello dell'autoritenuta?
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

PrecedenteProssimo