[11] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 5 set 2016, 15:20

Mi potreste fare un esempio numerico cioe' pr1 (un ipotesi ) dovrebbe chiudersi a tot pressione e pr2 a tot pressione .Siate pazienti scusate la ruggine che ho ...... :)
Avatar utente
Foto Utenteelettricista40
46 1 1
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 2 set 2016, 1:57

0
voti

[12] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 5 set 2016, 17:21

Non mi quadra qualcosa

Quando le pompe sono ferme il rele RPP è alimentato trammite i contatti Nc di A e B che chiude il ciruito di A e apre il circuito di B

Il Ps1 inteviene, alimenta A , a questo punto ( ed è qui che non mi quadra la cosa ) A apre Nc su Rpp che cade e riapre il suo No sul ciruito di A

Forse mancano le autoritenute di A e B ????
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[13] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 5 set 2016, 19:21

Osservando lo schema: il relè passo-passo è programmato per la pompa B. All’attivazione del pressostato Ps1 si eccita il contattore della pompa B, il contatto ausiliario B si apre, e i contatti di potenza normalmente aperti si chiudono e la pompa parte. In caso di occorrenza, Pr2 chiude e fa partire la pompa A, oppure no. Quando Pr1 si apre la pompa B, si ferma diseccitando il contattore B; quando B cade il contatto ausiliario nc chiude, trova il contatto ausiliario A già chiuso perché anche A e ferma così avviene la predispone Rpp per la prossima partenza. Alla prossima partenza si troverà Rpp predisposto per la pompa A. NB: le caratteristiche del relè passo-passo non le conosco. O_/
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[14] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 5 set 2016, 20:39

Come lo leggo io, ma magari mi sbaglio:

1) Il ciclo parte con A dato che Rpp è alimentato dai contatti chiusi in serie di A e B e quindi troviamo chiuso il circuito A e aperto il B

2) Quando Ps1 chiude alimenta A che nel preciso istante che fa partire la pompa apre il contatto Nc su Rpp, che a sua volta apre il contatto su A e chiude il contatto su B

3) A questo punto B si alimenta e apre a sua volta il suo contatto Nc su Rpp.

4) In caso di intervento di Ps2 si alimenta A .

5) Quando i pressostati aprono si spegne il circuito e la prossima volta si riparte da 1
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[15] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 5 set 2016, 21:40

Ciao Foto Utentegabrisav
gabrisav ha scritto:Come lo leggo io, ma magari mi sbaglio: (...)
mi pare di avere visto l'equivoco nella tua interpretazione.
Tieni presente che la commutazione (la variazione di stato dei contatti del relè passo passo) avviene quando la bobina RPP riceve un impulso: a quel punto il contatto del relè passo passo, che era chiuso, si apre, mentre quello che era aperto si chiude.
I due contatti conservano quello stato durante tutto il periodo nel quale la bobina di RPP continua a essere alimentata e conservano quello stato anche quando la bobina viene disalimentata (diseccitata).
I due contatti cambieranno il loro stato, da chiuso ad aperto e da aperto a chiuso, solo quando la bobina rileverà un nuovo impulso.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8986
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[16] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 5 set 2016, 21:46

Scusate, non avevo capito che fosse un rele passo passo
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

1
voti

[17] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 7 set 2016, 20:35

quindi possono partire anche entrambe le pompe se c'e' richiesta.Metti che ps1 chiude a 1 bar e apre a 5 bar.chiude ps1 parte la pompa b.Poi ps2 chiude a 2 bar e si attacca anche la pompa 2.A 5 bar ps1 apre e le due pompe si fermano :giusto ?
Il rele rpp nel momento che le pompe si fermano si eccita e quindi al prossimo ciclo riparte prima la pompa a e cosi via .Giusto?
Avatar utente
Foto Utenteelettricista40
46 1 1
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 2 set 2016, 1:57

0
voti

[18] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 7 set 2016, 21:25

elettricista40 ha scritto:(...) Giusto?
si è corretto, in base alla sequenza d'intervento dei pressostati che hai descritto e senza entrare nel merito delle soglie.
elettricista40 ha scritto:quindi possono partire anche entrambe le pompe se c'e' richiesta (...)
questa affermazione però non è corretta rispetto a quanto hai scritto.
Scriviamo che le pompe possono funzionare anche contemporaneamente ma partono(le hai fatte partire) in sequenza.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8986
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[19] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 8 set 2016, 10:46

Sapgnaboy85 ha scritto:solo che questo tipo di logica presenta dei problemi


di che tipo?
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[20] Re: Alternanza pompe

Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 21 set 2016, 12:29

Scusate le mie domande e spero che mi rispondete.Un re'le passo passo puo' essere sempre alimentato o puo' "bruciarsi " se sempre eccitato cioe' alimentato ?E potreste spiegarmi anche il perche' della vostra risposta.Ringrazio tutti anticipatamente.