Alternanza pompe
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
[11] Re: Alternanza pompe
Mi potreste fare un esempio numerico cioe' pr1 (un ipotesi ) dovrebbe chiudersi a tot pressione e pr2 a tot pressione .Siate pazienti scusate la ruggine che ho ...... :)
-

elettricista40
46 1 1 - Messaggi: 43
- Iscritto il: 2 set 2016, 1:57
0
voti
[12] Re: Alternanza pompe
Non mi quadra qualcosa
Quando le pompe sono ferme il rele RPP è alimentato trammite i contatti Nc di A e B che chiude il ciruito di A e apre il circuito di B
Il Ps1 inteviene, alimenta A , a questo punto ( ed è qui che non mi quadra la cosa ) A apre Nc su Rpp che cade e riapre il suo No sul ciruito di A
Forse mancano le autoritenute di A e B ????
Quando le pompe sono ferme il rele RPP è alimentato trammite i contatti Nc di A e B che chiude il ciruito di A e apre il circuito di B
Il Ps1 inteviene, alimenta A , a questo punto ( ed è qui che non mi quadra la cosa ) A apre Nc su Rpp che cade e riapre il suo No sul ciruito di A
Forse mancano le autoritenute di A e B ????
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
0
voti
[13] Re: Alternanza pompe
Osservando lo schema: il relè passo-passo è programmato per la pompa B. All’attivazione del pressostato Ps1 si eccita il contattore della pompa B, il contatto ausiliario B si apre, e i contatti di potenza normalmente aperti si chiudono e la pompa parte. In caso di occorrenza, Pr2 chiude e fa partire la pompa A, oppure no. Quando Pr1 si apre la pompa B, si ferma diseccitando il contattore B; quando B cade il contatto ausiliario nc chiude, trova il contatto ausiliario A già chiuso perché anche A e ferma così avviene la predispone Rpp per la prossima partenza. Alla prossima partenza si troverà Rpp predisposto per la pompa A. NB: le caratteristiche del relè passo-passo non le conosco. 

-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
[14] Re: Alternanza pompe
Come lo leggo io, ma magari mi sbaglio:
1) Il ciclo parte con A dato che Rpp è alimentato dai contatti chiusi in serie di A e B e quindi troviamo chiuso il circuito A e aperto il B
2) Quando Ps1 chiude alimenta A che nel preciso istante che fa partire la pompa apre il contatto Nc su Rpp, che a sua volta apre il contatto su A e chiude il contatto su B
3) A questo punto B si alimenta e apre a sua volta il suo contatto Nc su Rpp.
4) In caso di intervento di Ps2 si alimenta A .
5) Quando i pressostati aprono si spegne il circuito e la prossima volta si riparte da 1
1) Il ciclo parte con A dato che Rpp è alimentato dai contatti chiusi in serie di A e B e quindi troviamo chiuso il circuito A e aperto il B
2) Quando Ps1 chiude alimenta A che nel preciso istante che fa partire la pompa apre il contatto Nc su Rpp, che a sua volta apre il contatto su A e chiude il contatto su B
3) A questo punto B si alimenta e apre a sua volta il suo contatto Nc su Rpp.
4) In caso di intervento di Ps2 si alimenta A .
5) Quando i pressostati aprono si spegne il circuito e la prossima volta si riparte da 1
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
0
voti
[15] Re: Alternanza pompe
Ciao
gabrisav
Tieni presente che la commutazione (la variazione di stato dei contatti del relè passo passo) avviene quando la bobina RPP riceve un impulso: a quel punto il contatto del relè passo passo, che era chiuso, si apre, mentre quello che era aperto si chiude.
I due contatti conservano quello stato durante tutto il periodo nel quale la bobina di RPP continua a essere alimentata e conservano quello stato anche quando la bobina viene disalimentata (diseccitata).
I due contatti cambieranno il loro stato, da chiuso ad aperto e da aperto a chiuso, solo quando la bobina rileverà un nuovo impulso.
Saluti
mi pare di avere visto l'equivoco nella tua interpretazione.gabrisav ha scritto:Come lo leggo io, ma magari mi sbaglio: (...)
Tieni presente che la commutazione (la variazione di stato dei contatti del relè passo passo) avviene quando la bobina RPP riceve un impulso: a quel punto il contatto del relè passo passo, che era chiuso, si apre, mentre quello che era aperto si chiude.
I due contatti conservano quello stato durante tutto il periodo nel quale la bobina di RPP continua a essere alimentata e conservano quello stato anche quando la bobina viene disalimentata (diseccitata).
I due contatti cambieranno il loro stato, da chiuso ad aperto e da aperto a chiuso, solo quando la bobina rileverà un nuovo impulso.
Saluti
W - U.H.F.
-

WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY

- Messaggi: 8986
- Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
- Località: le 4 del mattino
1
voti
[17] Re: Alternanza pompe
quindi possono partire anche entrambe le pompe se c'e' richiesta.Metti che ps1 chiude a 1 bar e apre a 5 bar.chiude ps1 parte la pompa b.Poi ps2 chiude a 2 bar e si attacca anche la pompa 2.A 5 bar ps1 apre e le due pompe si fermano :giusto ?
Il rele rpp nel momento che le pompe si fermano si eccita e quindi al prossimo ciclo riparte prima la pompa a e cosi via .Giusto?
Il rele rpp nel momento che le pompe si fermano si eccita e quindi al prossimo ciclo riparte prima la pompa a e cosi via .Giusto?
-

elettricista40
46 1 1 - Messaggi: 43
- Iscritto il: 2 set 2016, 1:57
0
voti
[18] Re: Alternanza pompe
si è corretto, in base alla sequenza d'intervento dei pressostati che hai descritto e senza entrare nel merito delle soglie.elettricista40 ha scritto:(...) Giusto?
questa affermazione però non è corretta rispetto a quanto hai scritto.elettricista40 ha scritto:quindi possono partire anche entrambe le pompe se c'e' richiesta (...)
Scriviamo che le pompe possono funzionare anche contemporaneamente ma partono(le hai fatte partire) in sequenza.
Saluti
W - U.H.F.
-

WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY

- Messaggi: 8986
- Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
- Località: le 4 del mattino
0
voti
[20] Re: Alternanza pompe
Scusate le mie domande e spero che mi rispondete.Un re'le passo passo puo' essere sempre alimentato o puo' "bruciarsi " se sempre eccitato cioe' alimentato ?E potreste spiegarmi anche il perche' della vostra risposta.Ringrazio tutti anticipatamente.
-

elettricista40
46 1 1 - Messaggi: 43
- Iscritto il: 2 set 2016, 1:57
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 159 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)