[1] Dispersori impianto di terra troppo vicini

Messaggioda Foto Utentedemerzel » 15 set 2016, 15:26

Salve a tutti,
una committenza ci ha commissionato un lavoro fornendoci la planimetria con l'ubicazione dei dispersori dell'impianto di terra (guardate file allegato). Ma non vi sembra una disposizione un po' particolare? Non sono troppo vicini tra loro?
Allegati
planimetria MAT.pdf
Planimetria Impianto di terra
(621.89 KiB) Scaricato 301 volte
Avatar utente
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 10 mar 2007, 16:37

0
voti

[2] Re: Dispersori impianto di terra troppo vicini

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 15 set 2016, 17:52

I pali sono in metallo o sono pilastri in calcestruzzo con relative fondamenta?

Se pilastri in calcestruzzo le puntazze non servivano e tantomenno la corda nuda intubata

i pali ( o pilastri ) coprono una superfice di 36 m2, penso sia sufficente come estensione

Di cosa si tratta? antenne cellulari?
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

1
voti

[3] Re: Dispersori impianto di terra troppo vicini

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 15 set 2016, 21:01

E' Qualcosa di TERRificante.
In un quadrato di 10x10 intendono mettere tutta quella roba lì?
3 dispersori, corda nuda lungo il perimetro e ferri di fondazione dei pilastri connesse all'impianto disperdente.
Sarei curioso di stimare il valore della resistenza di terra. Anche se non credo proprio si possa parlare di parallelo "perfetto".
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[4] Re: Dispersori impianto di terra troppo vicini

Messaggioda Foto Utentedemerzel » 16 set 2016, 7:20

gabrisav ha scritto:I pali sono in metallo o sono pilastri in calcestruzzo con relative fondamenta?

Se pilastri in calcestruzzo le puntazze non servivano e tantomenno la corda nuda intubata

i pali ( o pilastri ) coprono una superfice di 36 m2, penso sia sufficente come estensione

Di cosa si tratta? antenne cellulari?


Si tratta di pali in acciaio per il sostegno di apparecchiature per misure meteo. Esistono dei rischi elettrici per una disposizione cosi?
Avatar utente
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 10 mar 2007, 16:37

0
voti

[5] Re: Dispersori impianto di terra troppo vicini

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 set 2016, 9:01

demerzel ha scritto:Si tratta di pali in acciaio per il sostegno di apparecchiature per misure meteo. Esistono dei rischi elettrici per una disposizione cosi?


Più che per i rischi elettrici, in questo caso l'impianto di terra è pensato per i rischi di scariche atmosferiche. Avevo seguito anni fa un'azienda che installava strumenti di misurazione meteo e simili e avevano anche necessità di un basso valore di resistenza di terra.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[6] Re: Dispersori impianto di terra troppo vicini

Messaggioda Foto Utenteivano » 16 set 2016, 21:19

se lo scopo dell'impianto e' quello di proteggere dalle scariche atmosferiche ha senso. in quanto la vicinanza dei dispersori abbassano l'impedenza all'impulso.
teniamo presente che in impianti del genere oltre alla sicurezza occorre proteggere apparecchi costosi e delicati, e un impianto di terra e' molto importante sia fatto a dovere.
se fosse un impianto a frequenza industriale sarebbe un inutile spreco di materiali,in quanto la RT con dispersori
vicini non ha miglioramenti apprezzabili.