Salve a tutti,
una committenza ci ha commissionato un lavoro fornendoci la planimetria con l'ubicazione dei dispersori dell'impianto di terra (guardate file allegato). Ma non vi sembra una disposizione un po' particolare? Non sono troppo vicini tra loro?
Dispersori impianto di terra troppo vicini
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
I pali sono in metallo o sono pilastri in calcestruzzo con relative fondamenta?
Se pilastri in calcestruzzo le puntazze non servivano e tantomenno la corda nuda intubata
i pali ( o pilastri ) coprono una superfice di 36 m2, penso sia sufficente come estensione
Di cosa si tratta? antenne cellulari?
Se pilastri in calcestruzzo le puntazze non servivano e tantomenno la corda nuda intubata
i pali ( o pilastri ) coprono una superfice di 36 m2, penso sia sufficente come estensione
Di cosa si tratta? antenne cellulari?
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
1
voti
E' Qualcosa di TERRificante.
In un quadrato di 10x10 intendono mettere tutta quella roba lì?
3 dispersori, corda nuda lungo il perimetro e ferri di fondazione dei pilastri connesse all'impianto disperdente.
Sarei curioso di stimare il valore della resistenza di terra. Anche se non credo proprio si possa parlare di parallelo "perfetto".
In un quadrato di 10x10 intendono mettere tutta quella roba lì?
3 dispersori, corda nuda lungo il perimetro e ferri di fondazione dei pilastri connesse all'impianto disperdente.
Sarei curioso di stimare il valore della resistenza di terra. Anche se non credo proprio si possa parlare di parallelo "perfetto".
0
voti
gabrisav ha scritto:I pali sono in metallo o sono pilastri in calcestruzzo con relative fondamenta?
Se pilastri in calcestruzzo le puntazze non servivano e tantomenno la corda nuda intubata
i pali ( o pilastri ) coprono una superfice di 36 m2, penso sia sufficente come estensione
Di cosa si tratta? antenne cellulari?
Si tratta di pali in acciaio per il sostegno di apparecchiature per misure meteo. Esistono dei rischi elettrici per una disposizione cosi?
0
voti
demerzel ha scritto:Si tratta di pali in acciaio per il sostegno di apparecchiature per misure meteo. Esistono dei rischi elettrici per una disposizione cosi?
Più che per i rischi elettrici, in questo caso l'impianto di terra è pensato per i rischi di scariche atmosferiche. Avevo seguito anni fa un'azienda che installava strumenti di misurazione meteo e simili e avevano anche necessità di un basso valore di resistenza di terra.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
se lo scopo dell'impianto e' quello di proteggere dalle scariche atmosferiche ha senso. in quanto la vicinanza dei dispersori abbassano l'impedenza all'impulso.
teniamo presente che in impianti del genere oltre alla sicurezza occorre proteggere apparecchi costosi e delicati, e un impianto di terra e' molto importante sia fatto a dovere.
se fosse un impianto a frequenza industriale sarebbe un inutile spreco di materiali,in quanto la RT con dispersori
vicini non ha miglioramenti apprezzabili.
teniamo presente che in impianti del genere oltre alla sicurezza occorre proteggere apparecchi costosi e delicati, e un impianto di terra e' molto importante sia fatto a dovere.
se fosse un impianto a frequenza industriale sarebbe un inutile spreco di materiali,in quanto la RT con dispersori
vicini non ha miglioramenti apprezzabili.
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 67 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)