Distanza rilevatore da pareti
Moderatore:
iosolo35
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Prima di tutto vi ringrazio per l'accoglienza, volevo chiedere se posso se il corridoio di un albergo è largo 90 cm come posso mettere un rivelatore di fumo almeno a 50 cm da tutte le parti sporgenti? Ho sentito il progettista dell'impianto che mi dice che non posso mettere i rilevatori puntiformi ma devo mettere le barriere mi sembra un'esagerazione
-

Fabiano1978
50 2 - Messaggi: 29
- Iscritto il: 17 ott 2016, 9:28
4
voti
Installa pure i puntiformi e cambia progettista 
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
7
voti
Nella UNI 9795 al punto 5.4.3.6 viene specificato che se la larghezza del corridoio é inferiore al metro non devi rispettare i 50 cm
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
2
voti
Magari potessi sceglierlo io il progettista non avrai questi problemi purtroppo in questo caso il padrone dell'edificio ha scelto i suoi progettisti ed l'architetto si occupa anche del progetto dell'impianto elettrico ed antincendio mi ha detto che lui può fare questi tipi di disegni e mi trovo in mano a punto il suo mi sono iscritto sul sito. Per cercare delle risposte a tutti i dubbi che mi vengono ogni tanto devo comunque realizzare l'impianto al meglio vi ringrazio delle risposte che mi avete dato le farò vedere all'architetto e speriamo capisca
-

Fabiano1978
50 2 - Messaggi: 29
- Iscritto il: 17 ott 2016, 9:28
1
voti
Tieni duro noi saremo sempre a disposizione per aiutartT, questo argomento degli architetti che possono eseguire progetti di impianti elettrici è stato dibattuto parecchie volte anche qui dentro
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
4
voti
iosolo35 ha scritto:Tieni duro noi saremo sempre a disposizione per aiutartT, questo argomento degli architetti che possono eseguire progetti di impianti elettrici è stato dibattuto parecchie volte anche qui dentro
Qui non si tratta di impianto elettrico ma di protezione incendi, c'è il rischio che l'architetto sia anche iscritto all'elenco dei professionisti antincendio.
3
voti
Questa situazione prima o poi dovranno sistemarla poiché non è possibile che un architetto posso progettare impianti elettrici o impianti di rivelazione fumi, si vedono in giro degli elaborati che fanno veramente pietà solo dei pezzi di carta delle planimetrie con inseriti dei simboli che non sanno nemmeno loro cosa stiano a significare
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
6
voti
Giusta l'osservazione di
Goofy, l'architetto potrebbe esser stato incaricato della sicurezza antincendio e l'elaborato di progetto in questione è quello della pratica consegnata ai VV.F.
Ho notato che il più delle volte il committente sia convinto che quello sia il progetto anche degli impianti di rilevazione incendi e illuminazione di sicurezza e lo girano all'installatore. L'installatore a sua volte preventiva secondo l'elaborato fornito mentre dovrebbe essere il primo a spiegare al committente che quello non è un progetto esecutivo.
Ho notato che il più delle volte il committente sia convinto che quello sia il progetto anche degli impianti di rilevazione incendi e illuminazione di sicurezza e lo girano all'installatore. L'installatore a sua volte preventiva secondo l'elaborato fornito mentre dovrebbe essere il primo a spiegare al committente che quello non è un progetto esecutivo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)