Collegamento a terra plafoniera di classe I
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
28 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Grazie Goofy!!!! ma queste plafo sicuramente hanno il morsetto di terra sulla carcassa interna quindi sono in classe 1 o sbaglio ????? e come fa andare in tensione la catenella a causa del cedimento dell' isolamento di una cordina se sono completamente rivestite di plastica ? tramite vite dado dei 2 ganci di sospensione metallici della plafo ? Ho provato con una plafo 3f filippi linda tip0 2x58win policarbonato e i supporti metallici di sospensione sono in continuita con la carcassa interna della plafo, in questo caso la catenella è ancora una massa ?
0
voti
sono in policarbonato, hanno il morsetto di terra (sulla morsettiera di alimentazione) collegato al reattore elettronico
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Ti ringrazi Attilio ma questo si sa ma è il resto che non riesco andarcene fuori
1
voti
emanue79 ha scritto:Ti ringrazi Attilio ma questo si sa ma è il resto che non riesco andarcene fuori
La plafoniera ha un involucro isolante, se c'è un guasto di isolamento all'involucro, la superficie metallica dove è posata può andare in tensione. Per analogia, un cavo N07V-K posato in canale metallico, lo fa diventare una massa e hai l'obbligo di metterlo a terra e assicurare la continuità per tutta la lunghezza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Ah ok Mike ! quindi si parla addirittura anche della rottura dell' involucro di plastica della plafoniera e non solo del filo spelacchiato dentro , ma allora se poso un tubo pvc su clips con cordine no7vk ( non è mica una conduttura in doppio isolamento?) su una trave metallica devo mettere a terra la trave perché se si rompe il tubo la cordina tocca il metallo
1
voti
emanue79 ha scritto:Ah ok Mike ! quindi si parla addirittura anche della rottura dell' involucro di plastica della plafoniera e non solo del filo spelacchiato dentro
Non solo, ma può perdere le sue qualità dielettriche.
emanue79 ha scritto:, ma allora se poso un tubo pvc su clips con cordine no7vk ( non è mica una conduttura in doppio isolamento?) su una trave metallica devo mettere a terra la trave perché se si rompe il tubo la cordina tocca il metallo
Una conduttura composta da cavo N07V-K infilato in tubo in pvc è una conduttura a doppio isolamento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
28 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 70 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)