Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I

Messaggioda Foto Utenteemanue79 » 22 ott 2016, 16:42

Grazie Goofy!!!! ma queste plafo sicuramente hanno il morsetto di terra sulla carcassa interna quindi sono in classe 1 o sbaglio ????? e come fa andare in tensione la catenella a causa del cedimento dell' isolamento di una cordina se sono completamente rivestite di plastica ? tramite vite dado dei 2 ganci di sospensione metallici della plafo ? Ho provato con una plafo 3f filippi linda tip0 2x58win policarbonato e i supporti metallici di sospensione sono in continuita con la carcassa interna della plafo, in questo caso la catenella è ancora una massa ?
Avatar utente
Foto Utenteemanue79
30 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 27 giu 2013, 20:39

0
voti

[22] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I

Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 ott 2016, 16:51

sono in policarbonato, hanno il morsetto di terra (sulla morsettiera di alimentazione) collegato al reattore elettronico
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[23] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I

Messaggioda Foto Utenteemanue79 » 22 ott 2016, 17:15

Ti ringrazi Attilio ma questo si sa ma è il resto che non riesco andarcene fuori
Avatar utente
Foto Utenteemanue79
30 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 27 giu 2013, 20:39

1
voti

[24] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 ott 2016, 17:21

emanue79 ha scritto:è il resto che non riesco andarcene fuori


Fregatene della catenella!
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[25] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 ott 2016, 17:31

emanue79 ha scritto:Ti ringrazi Attilio ma questo si sa ma è il resto che non riesco andarcene fuori


La plafoniera ha un involucro isolante, se c'è un guasto di isolamento all'involucro, la superficie metallica dove è posata può andare in tensione. Per analogia, un cavo N07V-K posato in canale metallico, lo fa diventare una massa e hai l'obbligo di metterlo a terra e assicurare la continuità per tutta la lunghezza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[26] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I

Messaggioda Foto Utenteemanue79 » 22 ott 2016, 17:55

Ah ok Mike ! quindi si parla addirittura anche della rottura dell' involucro di plastica della plafoniera e non solo del filo spelacchiato dentro , ma allora se poso un tubo pvc su clips con cordine no7vk ( non è mica una conduttura in doppio isolamento?) su una trave metallica devo mettere a terra la trave perché se si rompe il tubo la cordina tocca il metallo
Avatar utente
Foto Utenteemanue79
30 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 27 giu 2013, 20:39

1
voti

[27] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 ott 2016, 19:17

emanue79 ha scritto:Ah ok Mike ! quindi si parla addirittura anche della rottura dell' involucro di plastica della plafoniera e non solo del filo spelacchiato dentro


Non solo, ma può perdere le sue qualità dielettriche.

emanue79 ha scritto:, ma allora se poso un tubo pvc su clips con cordine no7vk ( non è mica una conduttura in doppio isolamento?) su una trave metallica devo mettere a terra la trave perché se si rompe il tubo la cordina tocca il metallo


Una conduttura composta da cavo N07V-K infilato in tubo in pvc è una conduttura a doppio isolamento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[28] Re: Collegamento a terra plafoniera di classe I

Messaggioda Foto Utente6367 » 22 ott 2016, 21:11

Nel dubbio fanno bene quelli che mettono a terra tutto, proprio tutto... Così non sbagli mai!
:roll:
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00