[11] Re: Posa cavi rivelazione incendi

Messaggioda Foto UtenteMike » 6 nov 2016, 14:54

attilio ha scritto:ma di che parlano? ?%


Fuffa!
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[12] Re: Posa cavi rivelazione incendi

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 8 nov 2016, 16:01

Riprendo il post un attimo.

volevo sapere se è permesso posare cavi in canali contenenti cavi di alimentazione elettrica, previa verifica della massima tensione di isolamento del cavo di rivelazione incendi ( ma credo che oggi quelli per rivelazione incendi ph 30 cei en 50200 eccc... lo siano tutti) e se, quando faccio la parte in tubo, devo utilizzare obbligatoriamente anche pressacavi, raccordi ecc.
Me lo chiede l'elettricista che vuole risparmiare anche sulla sua suola delle scarpe.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[13] Re: Posa cavi rivelazione incendi

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 nov 2016, 17:46

arabino1983 ha scritto:è permesso posare cavi in canali contenenti cavi di alimentazione elettrica,

La norma lo ammette

Me lo chiede l'elettricista che vuole risparmiare anche sulla sua suola delle scarpe.

Non si deve fare!
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[14] Re: Posa cavi rivelazione incendi

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 8 nov 2016, 17:53

Goofy ha scritto:Non si deve fare!

Che cosa? risparmiare sulla suola delle scarpe?

No vabbè scherzi a parte. Non credo sia cosi' tremendo se alla fine del tubo prima di arrivare sul pulsante o sul sensore non si mette il pressacavo, no?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[15] Re: Posa cavi rivelazione incendi

Messaggioda Foto UtenteGiacomoBS » 8 nov 2016, 22:16

Ciao a tutti,

lancio una provocazione: e se la Norma per "punti" intendesse "punti del loop" invece che "punti di rivelazione?".
Con questa interpretazione si potrebbero includere sia i sensori di rivelazione che i pulsanti.

Al di là di questo, concordo che la fantasia della norma sul taglio accidentale dei conduttori merita davvero di esser discussa :D.


Buona serata,
Giacomo
Avatar utente
Foto UtenteGiacomoBS
120 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 51
Iscritto il: 8 mar 2012, 21:46

0
voti

[16] Re: Posa cavi rivelazione incendi

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 9 nov 2016, 14:03

Goofy ha scritto:
arabino1983 ha scritto:è permesso posare cavi in canali contenenti cavi di alimentazione elettrica,

La norma lo ammette

Me lo chiede l'elettricista che vuole risparmiare anche sulla sua suola delle scarpe.

Non si deve fare!


Scusami non ho capito se è vietato o meno. Nel senso se devo realizzare una conduttura con un grado IP specifico visto che è una ambiente MARCI.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[17] Re: Posa cavi rivelazione incendi

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 nov 2016, 14:20

arabino1983 ha scritto:Scusami non ho capito se è vietato o meno. Nel senso se devo realizzare una conduttura con un grado IP specifico visto che è una ambiente MARCI.


L'impianto di rilevazione incendi NON rientra nel campo di applicazione della CEI 64-8.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[18] Re: Posa cavi rivelazione incendi

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 9 nov 2016, 16:51

Mike ha scritto:
arabino1983 ha scritto:Scusami non ho capito se è vietato o meno. Nel senso se devo realizzare una conduttura con un grado IP specifico visto che è una ambiente MARCI.


L'impianto di rilevazione incendi NON rientra nel campo di applicazione della CEI 64-8.


Quindi non importa
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28