Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Prova di funzionamento TA

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Prova di funzionamento TA

Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 11 dic 2016, 22:15

bicio8591 ha scritto:Quindi il momento della chiusura del TA sulle corde in tensione non comporta problematiche ?


Se il secondario è collegato allo strumento, no. E' come mettere una pinza amperometrica su un conduttore.
Avatar utente
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 728
Iscritto il: 3 gen 2011, 10:35

0
voti

[22] Re: Prova di funzionamento TA

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 13 dic 2016, 16:27

Non avevo pensato, ma giustamente è proprio come mettere una pinza amperometrica.
Grazie
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

0
voti

[23] Re: Prova di funzionamento TA

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 15 dic 2016, 16:51

Buongiorno,
mi ricollego a questo post per sapere se ci sono problemi riguardo al funzionamento di un TA se in vece di essere circolare per inserire corde da -2x1x185 mmq.- inserisco uno da barra di dimensioni adeguate- 5x8- So per certo che per il regolare funzionamento dei TA le corde devono stare il piu' possibile fermate al centro dello stesso, ma del resto non penso ci siano problemi. Il dubbio nasce dal fatto che quelli da barra sono disponibili mentre quelli per cavo devono ordinarli e visto il periodo, fino a Gennaio non si parla di averli. Cosa mi consigliate ?

grazie Bicio
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

1
voti

[24] Re: Prova di funzionamento TA

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 15 dic 2016, 18:39

l'importante è che ci passino dentro le tue 2 corde , se il TA ha il foro rettangolare invece che tondo va bene lo stesso
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[25] Re: Prova di funzionamento TA

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 20 dic 2016, 11:15

Buongiorno,
spero sia corretto ricollegarmi a questo quesito, per non aprirne altri, per un chiarimento riguardo le batterie (gradini)del rifasatore in questione.
Avendo trovato un condensatore con una leggera fuoriuscita di liquido abbiamo deciso di sostituirlo. All'atto dell'ordine al fornitore ci è stato detto che non si cambia mai un condensatore solo ma l'intera batteria ( 12 pezzi)
in quanto il rifasatore non lavorerebbe bene. Non sarebbe la prima volta che sostituiamo uno e non abbiamo mai riscontrato problemi successivi alla sostituzione. Voi cosa ne pensate? E' solo un "operazione commerciale" o c'è qualcosa di tecnicamente valido nel commento del fornitore?

grazie
Bicio
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

1
voti

[26] Re: Prova di funzionamento TA

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 20 dic 2016, 11:24

Se si sostituisce il condensatore con uno uguale non succede niente. Al limite quelli esistenti avranno una capacità leggermente più bassa e quindi detta in soldoni rifasano di meno (con il tempo si degradano le prestazioni quindi danno meno kvar ) ma non mi sembra una cosa insormontabile
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti