Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 29 dic 2016, 14:33

Salve
Sto' effettuando manutenzione di una centrale rilevazione fumi presso un presidio ospedaliero , al momento in cui la centrale rileva un incendio viene abilitata la chiusura di alcune porte REI e di alcune serrande per il trattamento dell'aria, ora sia gli elettromagneti che le serrande sono comandati da rele' elettromeccanici naturalmente non supervisionati , volevo sapere se esistono delle norme che impongono la supervisione anche di queste linee oppure vanno bene comandate in questa maniera grazie
Avatar utente
Foto UtentesimoneSq1980
10 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 13 nov 2012, 16:52

0
voti

[2] Re: Elettromagneti e serrande

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 dic 2016, 14:36

Se è a sicurezza positiva, ovvero che in caso di guasto, le porte e serrande si chiudono, come dovrebbe essere, non serve monitorare lo stato.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Elettromagneti e serrande

Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 30 dic 2016, 11:49

Salve Mike potresti spiegarmi meglio
Avatar utente
Foto UtentesimoneSq1980
10 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 84
Iscritto il: 13 nov 2012, 16:52

1
voti

[4] Re: Elettromagneti e serrande

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 dic 2016, 19:15

Normalmente le porte antincendio sono tenute aperte tramite dei elettromagneti che sono alimentati. In caso di guasto della centrale o mancanza di tensione o interruzione del circuito, gli elettromagneti non sono più alimentati e le porte si chiudono. Per le serrande è lo setto concetto solo che sono delle molle caricate.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand