Buongiorno,
avrei un conto di un esercizio che non mi torna.
Testo dell'esercizio: sistema costituito da 4 macchine da 20 MW, una macchina da 20 MW, probabilità di fuori servizio (f.s.) 2%. Potenza richiesta 40 MW (riserva 20 MW).
Devo trovare la probabilità che si verifichino le seguenti potenze perse: 0 MW, 10 MW, 20 MW, 30 MW, 40 MW.
I casi 0 MW persi p=(0,98^5)=0,90392, 10 MW persi p=[(0,98^3)*0,02*4]*[0,98]=0,07378 e 30 MW persi p=[0,02]*[(0,98^3)*(0,02)*4]=0,001537 mi tornano.
I casi 20 MW e 40 MW non corrispondono alla soluzione proposta,rispettivamente p=0,020706 e p=4,6*10^(-5).
Ho capito che i 20 MW li posso perdere perdendo la macchina da 20 o due da 10 e analogamente i 40 MW li posso perdere perdendo le 4 macchine da 10 oppure quella da 20 e 2 da 10.
Grazie
Probabilità/LOLP
Moderatori:
PietroBaima,
Ianero
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Come fai a perdere 10MW con 5 macchine da 20MW che possono essere rispettivamente On o Off? Non ho compreso questa parte del problema oppure qualcosa non quadra nel testo.
Ingegneria : alternativa intelligente alla droga.
-

dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 3381
- Iscritto il: 24 ago 2010, 14:12
- Località: Behind the scenes
0
voti
Errore di digitazione. "4 macchine da 10 MW e una da 20 MW".
(non riesco a modificare il testo del post con cui ho aperto l'argomento)
Grazie.
Sono riuscito a risolvere comunque.
Riporto la soluzione se può essere utile.
Per il caso di 20 MW persi:
p(la macchina da 20 MW)=(0,98^4)*(0,02)=0,0184473632
p(2 macchine da 10 MW)=(2,30496*10^-3)*(0,98)=2,2588608*10^-3
p(20 MW)=(0,018447362)+(2,2588608*10^-3)= 0,020706
Per il caso 40 MW persi:
p(4 macchine da 10 MW)=(0,02^4)*(0,98)=1,568*10^-7
p(la macchina da 20 MW e 2 da 10 MW)=(0,02)*(2,30496*10^-3)=4,6098*10^-5
p(40 MW)=(1,568*10^-7)+(4,6098*10^-5)=4,625*10^-5
(non riesco a modificare il testo del post con cui ho aperto l'argomento)
Grazie.
Sono riuscito a risolvere comunque.
Riporto la soluzione se può essere utile.
Per il caso di 20 MW persi:
p(la macchina da 20 MW)=(0,98^4)*(0,02)=0,0184473632
p(2 macchine da 10 MW)=(2,30496*10^-3)*(0,98)=2,2588608*10^-3
p(20 MW)=(0,018447362)+(2,2588608*10^-3)= 0,020706
Per il caso 40 MW persi:
p(4 macchine da 10 MW)=(0,02^4)*(0,98)=1,568*10^-7
p(la macchina da 20 MW e 2 da 10 MW)=(0,02)*(2,30496*10^-3)=4,6098*10^-5
p(40 MW)=(1,568*10^-7)+(4,6098*10^-5)=4,625*10^-5
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)