Luogo di installazione Quadro elettrico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
E' stato installato un quadro elettrico di piano IP40 in un locale tecnico REI come da norma antincendio DM 18 sett. 2002. Successivamente in tale locale è stato installato un impianto deionizzatore d' acqua e viene contestato che insieme al quadro non ci puo' stare (secondo loro se c' è una perdita d'acqua puo' andare sul quadro). Io ho risposto: dato che in condizioni normali non c' è presenza di acqua, tale installazione puo' essere accettata. Secondo voi?
0
voti
Ci può stare benissimo... chi ha fatto questa ipotesi a questo punto dovrebbe preoccuparsi di tutte le tubazioni idriche esistenti e relative valvole, idranti, ecc., anche questi sono soggetti a guasti...
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
io personalmente, essendo il luogo di installazione un locale tecnico, il quadro lo avrei realizzato IP 55. ma questa è scelta personale non una critica.
0
voti
essendo un locale tecnico , un luogo marcio, ed essendo anche compartimentato REI, io farei il quadro in esecuzione IP 55
0
voti
ing.paolo ha scritto:essendo un locale tecnico , un luogo marcio, ed essendo anche compartimentato REI, io farei il quadro in esecuzione IP 55
Cosa c'entra l'IP 55 con il luogo marcio... Sarebbe sufficiente ed abbondante un IP30
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
se è compatimentato REI non è un luogo marcio?
0
voti
ing.paolo ha scritto:se è compatimentato REI non è un luogo marcio?
Premesso che anche se fosse luogo marcio sarebbe sufficiente l'IP40, ma in ogni caso, essendo compartimentato è un locale a sé stante e devi fare il calcolo del carico d'incendio e classe compartimentale che sarà sicuramente inferiore a 30, pertanto il locale tecnico non è un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
E' compartimentato perché il DM 18/9/2002 sulle strutture sanitarie richiede che il quadro sia posto in un luogo sicuro nei confronti dell'incendio (nel senso che l'incendio non ci deve "entrare").
Per il resto vale il discorso di Mike.
Un saluto
Per il resto vale il discorso di Mike.
Un saluto
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 165 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)