[1] Luogo di installazione Quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentecorrieri5 » 9 mar 2009, 10:44

E' stato installato un quadro elettrico di piano IP40 in un locale tecnico REI come da norma antincendio DM 18 sett. 2002. Successivamente in tale locale è stato installato un impianto deionizzatore d' acqua e viene contestato che insieme al quadro non ci puo' stare (secondo loro se c' è una perdita d'acqua puo' andare sul quadro). Io ho risposto: dato che in condizioni normali non c' è presenza di acqua, tale installazione puo' essere accettata. Secondo voi?
Avatar utente
Foto Utentecorrieri5
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 28 giu 2005, 13:35
Località: livorno

0
voti

[2] Re: Luogo di installazione Quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 mar 2009, 12:20

Ci può stare benissimo... chi ha fatto questa ipotesi a questo punto dovrebbe preoccuparsi di tutte le tubazioni idriche esistenti e relative valvole, idranti, ecc., anche questi sono soggetti a guasti...
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Luogo di installazione Quadro elettrico

Messaggioda Foto Utenteing.paolo » 9 mar 2009, 12:50

io personalmente, essendo il luogo di installazione un locale tecnico, il quadro lo avrei realizzato IP 55. ma questa è scelta personale non una critica.
Avatar utente
Foto Utenteing.paolo
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 21 mar 2006, 17:32

0
voti

[4] Re: Luogo di installazione Quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentecorrieri5 » 9 mar 2009, 12:53

Originariamente nel locale tecnico c'era solo il quadro; successivamente, non sapendo dove metterlo, ci hanno messo l' impianto di deionizzazione.
Avatar utente
Foto Utentecorrieri5
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 28 giu 2005, 13:35
Località: livorno

0
voti

[5] Re: Luogo di installazione Quadro elettrico

Messaggioda Foto Utenteing.paolo » 9 mar 2009, 13:58

essendo un locale tecnico , un luogo marcio, ed essendo anche compartimentato REI, io farei il quadro in esecuzione IP 55
Avatar utente
Foto Utenteing.paolo
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 21 mar 2006, 17:32

0
voti

[6] Re: Luogo di installazione Quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentecorrieri5 » 9 mar 2009, 14:35

No, non è un luogo marcio! E' un locale all' interno di reparto di terapia intensiva completamente ex-novo di un ospedale.
Avatar utente
Foto Utentecorrieri5
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 28 giu 2005, 13:35
Località: livorno

0
voti

[7] Re: Luogo di installazione Quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 mar 2009, 14:56

ing.paolo ha scritto:essendo un locale tecnico , un luogo marcio, ed essendo anche compartimentato REI, io farei il quadro in esecuzione IP 55


Cosa c'entra l'IP 55 con il luogo marcio... Sarebbe sufficiente ed abbondante un IP30
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Luogo di installazione Quadro elettrico

Messaggioda Foto Utenteing.paolo » 9 mar 2009, 17:15

se è compatimentato REI non è un luogo marcio?
Avatar utente
Foto Utenteing.paolo
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 21 mar 2006, 17:32

0
voti

[9] Re: Luogo di installazione Quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 mar 2009, 18:10

ing.paolo ha scritto:se è compatimentato REI non è un luogo marcio?


Premesso che anche se fosse luogo marcio sarebbe sufficiente l'IP40, ma in ogni caso, essendo compartimentato è un locale a sé stante e devi fare il calcolo del carico d'incendio e classe compartimentale che sarà sicuramente inferiore a 30, pertanto il locale tecnico non è un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: Luogo di installazione Quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentealphabit » 9 mar 2009, 21:57

E' compartimentato perché il DM 18/9/2002 sulle strutture sanitarie richiede che il quadro sia posto in un luogo sicuro nei confronti dell'incendio (nel senso che l'incendio non ci deve "entrare").
Per il resto vale il discorso di Mike.
Un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano