da
mir » 18 gen 2017, 19:34
Ho l'impressione di scrivere con inchiostro simpatico ..
Relativamente alla cdt in linea, concordo su quanto già detto/scritto, ovvero che può rientrare nelle condizioni di esercizio del circuito/carico e nelle tolleranze fornite dal gestore/fornitore, altresì che la cdt non sia da imputare al contatore del gestore, ma alle condizioni di esercizio dell'impianto; perarltro sono dell'avviso che una verifica sulla linea di alimentazione, sui conduttori, sulle (eventuali) giunzioni/derivazioni, toglierebbe qualsiasi dubbio in merito.
Utdis1 ha scritto:Tutto questo è nato dal fatto di verificare il motivo della variazione del numero di giri della ventola forno all'inserimento della resistenza.
Questo è un altro aspetto. Un abbassamento della tensione di alimentazione ai capi della ventola può determinare una variazione di velocità, e questo potresti scoprirlo facilmente provando ad alimentare la ventola con una linea dedicata, anzichè derivata ai capi dei resistori del forno.