[1] Prova differenziali vicino cabina

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 18 gen 2017, 19:50

Ciao a tutti.
Illuminazione pubblica: quadretto e contatore di fornitura sulla parete della cabina enel di zona.
Impianto esistente recuperato previa verifica.. provo i differenziali tramite misura in loop e lo strumento si blocca perché raggiunge i 50V di tensione di contatto sulla terra .. Io dico che il valore di resistenza è troppo elevato, l'installatore dice che il problema è la vicinanza alla cabina.
Può essere?
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

0
voti

[2] Re: Prova differenziali vicino cabina

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 19 gen 2017, 13:49

Non credo proprio.
Ma lo strumento ti rileva una tensione sul PE, prima di iniziare la prova?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[3] Re: Prova differenziali vicino cabina

Messaggioda Foto UtenteAndreaMassimini » 19 gen 2017, 15:35

Che strumento utilizzi?
Avatar utente
Foto UtenteAndreaMassimini
10 1 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 7 lug 2016, 16:07

0
voti

[4] Re: Prova differenziali vicino cabina

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 gen 2017, 16:39

perindsako ha scritto:Può essere?


Che strumento utilizzi? Superare i 50V non significa nulla detto così, bisogna avere il valore misurato di Rt e il valore della Id del dispositivo di protezione, solo in questo caso puoi verificare il coordinamento.
Accertato che superi i 50V, la Rt misurata con il loop tester è a favore della sicurezza perché c'è anche l'impedenza del trasformatore, in tal caso fai la misura della Rt con il metodo volt-amperometrico per stabilire se sei realmente coordinato o meno.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica