Buonasera,
domani ho un esame e mi è rimasto quest'ultimo dubbio atroce: perché nei luoghi MARCI si pone la protezione contro il sovraccarico ad inizio linea? Sulla dispensa che ho a disposizione dice che "serve per la protezione in caso di cortociruiti non franchi". Non riesco a spiegarmi il motivo!
Grazie a tutti per il supporto :)
Protezione da sovraccarico luoghi M.A.R.C.I.
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
2
voti
Un corto circuito "non franco" sta a indicare un corto circuito (ovvero un contatto fra due parti a tensione differente) che però avviene tramite un'impedenza che non si può ritenere trascurabile.
Il risultato è che nei conduttori passa sì una corrente elevata (sempre di corto si tratta) ma non tanto da far intervenire la protezione in tempi rapidi (o quantomeno gli stessi del corto circuito franco).
Se la conduttura non fosse protetta contro il sovraccarico, tale corrente potrebbe durare per un tempo eccessivo, fino al punto di surriscaldare l'isolante dei conduttori, la qual cosa - in un ambiente a maggior rischio in caso di incendio - è ovviamente da evitare in quanto possibile fonte di innesco di incendi.
Saluti
Il risultato è che nei conduttori passa sì una corrente elevata (sempre di corto si tratta) ma non tanto da far intervenire la protezione in tempi rapidi (o quantomeno gli stessi del corto circuito franco).
Se la conduttura non fosse protetta contro il sovraccarico, tale corrente potrebbe durare per un tempo eccessivo, fino al punto di surriscaldare l'isolante dei conduttori, la qual cosa - in un ambiente a maggior rischio in caso di incendio - è ovviamente da evitare in quanto possibile fonte di innesco di incendi.
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
Forse non ho formulato bene la domanda. Mi chiedo perché all'inizio della linea e non immediatamente a monte del carico?
Grazie
Grazie
0
voti
Prova a pensare a cosa succederebbe se il corto non franco fosse un po' prima di dove vorresti mettere la tua protezione (ovvero in corrispondenza al carico), o per esempio se avvenisse a metà tratta della linea.
Cosa potrebbe fare la tua protezione (che sta a valle)?
Cosa potrebbe fare la tua protezione (che sta a valle)?
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
Quindi si mette a monte semplicemente per proteggere TUTTA la linea, giusto?
1
voti
pietrojoe ha scritto:Quindi si mette a monte semplicemente per proteggere TUTTA la linea, giusto?
Correggo:
quindi si mette AD INIZIO LINEA per proteggere TUTTA la linea, giusto?
0
voti
Il normatore ha inteso che questa prescrizione fosse necessaria per il luoghi ma.r.c.i., mentre nei luoghi ordinari consente di metterla a valle. In tal caso però obbliga a verificare che l'energia passante della protezione non danneggi il cavo, ovvero:

Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
perché per i luoghi marci per forza ad inizio linea e per luoghi generici va bene anche a valle?
0
voti
Per l'ovvia considerazione (quasi tautologica) che nei luoghi ma.r.c.i. il rischio è maggiore (come dice la definizione stessa).
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
Va bene, grazie a tutti! :)
In ogni caso l'esame è andato bene e ovviamente questa domanda non è capitata (vedi Murphy).
Alla prossima
In ogni caso l'esame è andato bene e ovviamente questa domanda non è capitata (vedi Murphy).
Alla prossima
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)