[1] Protezione da sovraccarico luoghi M.A.R.C.I.

Messaggioda Foto Utentepietrojoe » 31 gen 2017, 20:00

Buonasera,
domani ho un esame e mi è rimasto quest'ultimo dubbio atroce: perché nei luoghi MARCI si pone la protezione contro il sovraccarico ad inizio linea? Sulla dispensa che ho a disposizione dice che "serve per la protezione in caso di cortociruiti non franchi". Non riesco a spiegarmi il motivo!

Grazie a tutti per il supporto :)
Avatar utente
Foto Utentepietrojoe
5 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 6 gen 2016, 13:22

2
voti

[2] Re: Protezione da sovraccarico luoghi M.A.R.C.I.

Messaggioda Foto Utentesebago » 31 gen 2017, 20:42

Un corto circuito "non franco" sta a indicare un corto circuito (ovvero un contatto fra due parti a tensione differente) che però avviene tramite un'impedenza che non si può ritenere trascurabile.
Il risultato è che nei conduttori passa sì una corrente elevata (sempre di corto si tratta) ma non tanto da far intervenire la protezione in tempi rapidi (o quantomeno gli stessi del corto circuito franco).
Se la conduttura non fosse protetta contro il sovraccarico, tale corrente potrebbe durare per un tempo eccessivo, fino al punto di surriscaldare l'isolante dei conduttori, la qual cosa - in un ambiente a maggior rischio in caso di incendio - è ovviamente da evitare in quanto possibile fonte di innesco di incendi.
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[3] Re: Protezione da sovraccarico luoghi M.A.R.C.I.

Messaggioda Foto Utentepietrojoe » 31 gen 2017, 20:47

Forse non ho formulato bene la domanda. Mi chiedo perché all'inizio della linea e non immediatamente a monte del carico?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentepietrojoe
5 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 6 gen 2016, 13:22

0
voti

[4] Re: Protezione da sovraccarico luoghi M.A.R.C.I.

Messaggioda Foto Utentesebago » 31 gen 2017, 20:52

Prova a pensare a cosa succederebbe se il corto non franco fosse un po' prima di dove vorresti mettere la tua protezione (ovvero in corrispondenza al carico), o per esempio se avvenisse a metà tratta della linea.
Cosa potrebbe fare la tua protezione (che sta a valle)?
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[5] Re: Protezione da sovraccarico luoghi M.A.R.C.I.

Messaggioda Foto Utentepietrojoe » 31 gen 2017, 20:53

Quindi si mette a monte semplicemente per proteggere TUTTA la linea, giusto?
Avatar utente
Foto Utentepietrojoe
5 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 6 gen 2016, 13:22

1
voti

[6] Re: Protezione da sovraccarico luoghi M.A.R.C.I.

Messaggioda Foto Utentepietrojoe » 31 gen 2017, 20:57

pietrojoe ha scritto:Quindi si mette a monte semplicemente per proteggere TUTTA la linea, giusto?


Correggo:
quindi si mette AD INIZIO LINEA per proteggere TUTTA la linea, giusto?
Avatar utente
Foto Utentepietrojoe
5 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 6 gen 2016, 13:22

0
voti

[7] Re: Protezione da sovraccarico luoghi M.A.R.C.I.

Messaggioda Foto Utentesebago » 31 gen 2017, 21:00

:ok:
Il normatore ha inteso che questa prescrizione fosse necessaria per il luoghi ma.r.c.i., mentre nei luoghi ordinari consente di metterla a valle. In tal caso però obbliga a verificare che l'energia passante della protezione non danneggi il cavo, ovvero:
I_{cc}^{2}\cdot t\leq K^{2}\cdot S^{2}
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[8] Re: Protezione da sovraccarico luoghi M.A.R.C.I.

Messaggioda Foto Utentepietrojoe » 31 gen 2017, 21:06

perché per i luoghi marci per forza ad inizio linea e per luoghi generici va bene anche a valle?
Avatar utente
Foto Utentepietrojoe
5 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 6 gen 2016, 13:22

0
voti

[9] Re: Protezione da sovraccarico luoghi M.A.R.C.I.

Messaggioda Foto Utentesebago » 1 feb 2017, 9:27

Per l'ovvia considerazione (quasi tautologica) che nei luoghi ma.r.c.i. il rischio è maggiore (come dice la definizione stessa).
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[10] Re: Protezione da sovraccarico luoghi M.A.R.C.I.

Messaggioda Foto Utentepietrojoe » 2 feb 2017, 1:28

Va bene, grazie a tutti! :)
In ogni caso l'esame è andato bene e ovviamente questa domanda non è capitata (vedi Murphy).

Alla prossima
Avatar utente
Foto Utentepietrojoe
5 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 6 gen 2016, 13:22


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica