[1] Dimensionare imp.civ. > di 75 mq: predisporre per 6 kW ?

Messaggioda Foto Utenteenea » 1 feb 2017, 17:31

Il caso è questo: da progettista e D.L sto ristrutturando un appartamento di circa 130 mq.Attualmente vi è una fornitura di 3 kW. Leggo però dalla norma CEI 64-8 (non ho la norma , leggo ciò da un libro che ne cita i contenuti) che l'impianto serve un abitazione superiore ai 75 mq deve essere strutturato per poter erogare 6 kWh. Fatti due rapidi conti sulla corrente d'impiego almeno sulla dorsale principale del circuito prese/FM concludo che posso avere una corrente d'impiego di 30-32 A .
(6600 W / 230x0.9)= 31.88 circa 32A
Ho concordato con l'elettricista di mettere cavi unipolari N07VK nelle forassiti annegate a muro posa A1.
Vado sulle tabelle che si usano per la selezione dei cavi vedo che posso usare il 4 mmq .Parlo con l'eletricista e gli chiedo di farmi la dorsale da 4 mmq e gli stacchi da 2.5 mmq come vi disegno nello schema sottostante.

L'elettrista non vorrebe farlo e mi argomenta cosi le sue perplessità:
-E se poi ci sono utilizzatori sopra i 16 A?
-Allora ogni stacco da 2.5 forse dovrei fusibililarlo per sicurezza?

1)Voi che ne pensate?
2)Esistono utilizzatori sopra i 16 A che montano una spina da 16 A?
3)Mi sembra che ciò sia probito dalle norme di sicurezza di prodotto.Tutto su può fare...fisicamente ma qualora ci fosse un danno all'impianto penso che sarebbe colpa dell'elettricista bensi ad un uso improprio da parte dell'utente o sbaglio?
La mia idea era :
Ho degli degli utilizzatori fino a 16 A . Ad ognuno quindi deve arrivare una linea da 2,5 mmq però se ne metto in parallelo diciamo due o tre da 10A posso utilizzarli tutti e la dorsale me li regge.Fino a che c'è la potenza di 3 kW salta il contatore ma se si chiede un' utenza da 6 kW è già stutto strutturato(poi naturalmente devo scegliere gli inerruttori MTD adatti). Il ragionamento è sbagliato ?
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 1 feb 2017, 19:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo reso esplicito (un pò più d'impegno, grazie)
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Avatar utente
Foto Utenteenea
239 1 3 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 23 gen 2009, 21:34
Località: Firenze

0
voti

[2] Re: Dimensionare imp.civ. > di 75 mq: predisporre per 6 kW ?

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 1 feb 2017, 20:11

Prima di tutto se il quadro elettrico dell'appartamento in questine è quello dello schema allegato è molto misero per una fornitura da 6 kW
Comunque devi partire dal presupposto di proteggere la linea e le prese da 16A con adeguato magnetotermico da 16A.
Quindi da quanto avevi pensato di mettere il MTD a protezione delle prese?
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[3] Re: Dimensionare imp.civ. > di 75 mq: predisporre per 6 kW ?

Messaggioda Foto Utenteenea » 1 feb 2017, 22:16

Scusa Walter pernsavo con quel titolo di incuriosire...
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Avatar utente
Foto Utenteenea
239 1 3 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 23 gen 2009, 21:34
Località: Firenze

0
voti

[4] Re: Dimensionare imp.civ. > di 75 mq: predisporre per 6 kW ?

Messaggioda Foto Utenteivano » 1 feb 2017, 22:20

la sezione del montante dimensionato per 6 kW DEVE essere pari a 6mmq .
la sezione e' richiesta anche con potenze contrattuali inferiori al fine di poter aumentare la potenza contrattuale senza modificare gli impianti.
poi ogni sezione andra' protetto com MTD di opportuno valore
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[5] Re: Dimensionare imp.civ. > di 75 mq: predisporre per 6 kW ?

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 1 feb 2017, 22:25

Ciao @enea, nessun problema, se in altre sezioni è adatto anche un titolo ambiguo o intenzionalmente "allettante", in quelle tecniche è auspicabile invece si riporti un chiaro riferimenti al contenuto.
Buona permanenza in EY.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8982
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[6] Re: Dimensionare imp.civ. > di 75 mq: predisporre per 6 kW ?

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 1 feb 2017, 22:30

Se proteggi con un 16A e monti prese da 16A..A me personalmente è capitato di trovare utilizzatori sopra i 16A e quindi creare delle linee solo per quegli utilizzatori (doccia solare 5kW,forno volcano 4,5 kW, e varie unità esterne). Al massimo lascia un tubo vuoto che gironzola.
enea ha scritto:2)Esistono utilizzatori sopra i 16 A che montano una spina da 16 A?

Spero proprio di no. O_/
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

1
voti

[7] Re: Dimensionare imp.civ. > di 75 mq: predisporre per 6 kW ?

Messaggioda Foto Utente6367 » 1 feb 2017, 22:51

enea ha scritto:l'impianto serve un abitazione superiore ai 75 mq deve essere strutturato per poter erogare 6 kWh


E poi basta? :shock:


enea ha scritto:2)Esistono utilizzatori sopra i 16 A che montano una spina da 16 A?


Si chiamano multiprese, comunemente note come ciabatte.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[8] Re: Dimensionare imp.civ. > di 75 mq: predisporre per 6 kW ?

Messaggioda Foto Utenteelettro » 1 feb 2017, 23:56

"" Mi pare sia un consiglio, quello di predisporre l'impianto per i 6 kW"
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[9] Re: Dimensionare imp.civ. > di 75 mq: predisporre per 6 kW ?

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 2 feb 2017, 9:10

Un consiglio? CEI 64-8/3:

6kW.PNG
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

2
voti

[10] Re: Dimensionare imp.civ. > di 75 mq: predisporre per 6 kW ?

Messaggioda Foto UtenteMike » 2 feb 2017, 10:33

enea ha scritto:Il caso è questo: da progettista e D.L sto ristrutturando un appartamento di circa 130 mq.


Il capitolo 37 è applicabile solo sui nuovi impianti o ristrutturazioni, ovvero ci sono interventi edilizi e si rifà completamente l'impianto. Quindi presumo che tu sia in questa situazione, altrimenti non si applica.

enea ha scritto:L'elettrista non vorrebe farlo e mi argomenta cosi le sue perplessità:
-E se poi ci sono utilizzatori sopra i 16 A?
-Allora ogni stacco da 2.5 forse dovrei fusibililarlo per sicurezza?

Bè, se lo schema che gli hai dato è quello che vedo, direi che ha ragione a sollevare perplessità. Per prima cosa, è il montante che deve essere idoneo per una fornitura da 6 kW, quindi il tratto che va dal contatore fino all'interruttore generale sul centralino.
Per i circuiti dorsali a servizio dell'appartamento valgono le regole generali, puoi proteggere la dorsale e le prese derivate, in tal caso non hai alternativa ad un interruttore MTD <=16A, sapendo che la potenza massima prelevabile è di 3,3 kW per una singola presa; oppure puoi anche installare una dorsale più grossa, per esempio da 6 mmq, proteggerla con un MTD da 32A e proteggere le singole prese con fusibili o interruttori MT dedicati <= 16A, così hai una potenza prelevabile massima su più prese.

enea ha scritto:2)Esistono utilizzatori sopra i 16 A che montano una spina da 16 A?

Direi che non ha senso logico.

enea ha scritto:3)Mi sembra che ciò sia probito dalle norme di sicurezza di prodotto.Tutto su può fare...fisicamente ma qualora ci fosse un danno all'impianto penso che sarebbe colpa dell'elettricista bensi ad un uso improprio da parte dell'utente o sbaglio?

Progettista e installatore sono responsabili dell'impianto di distribuzione fino alla presa a spina compresa. Oltre la presa a spina è responsabile il conduttore dell'impianto. Se tutto è dimensionato correttamente, se la corrente di impiego dell'elettrodomestico collegato alla presa supera i 16A, intervengono le protezioni.

enea ha scritto:Il ragionamento è sbagliato ?

Direi: contorto :mrgreen:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica