Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianto rilevazione incendio quesiti

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[11] Re: Impianto rilevazione incendio quesiti

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 24 feb 2017, 18:08

Ciao
è la prima, in teoria non posso attaccare un pulsante come fatto nel secondo modo.

O_/
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[12] Re: Impianto rilevazione incendio quesiti

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 24 feb 2017, 18:35

Infatti è quello che volevo dirti.

La prima situazione rappresenta il colelgamento standard.
Sul loop puoi collegare indistintamente rivelatori, pulsanti e moduli di ingresso/uscita (o ogni altro componente analogico indirizzato).
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[13] Re: Impianto rilevazione incendio quesiti

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 27 feb 2017, 10:48

Altra domanda: la UNI 9795 al punto 7.1.2 indica che "Pertanto, per uno stesso anello il percorso cavi in uscita dalla centrale deve essere differenziato rispetto al percorso di ritorno"

Sembrerebbe che solo nei pressi della centrale valga questa regola dei due tubi o canalina con setti: che dite?

O_/
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[14] Re: Impianto rilevazione incendio quesiti

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 feb 2017, 11:00

atomorama ha scritto:"Pertanto, per uno stesso anello il percorso cavi in uscita dalla centrale deve essere differenziato rispetto al percorso di ritorno"


Di questa strana distinzione fra ingresso e uscita se ne era parlato qui:
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=52&t=66462
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[15] Re: Impianto rilevazione incendio quesiti

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 28 feb 2017, 10:05

Danielex ha scritto:Io non ho capito.

qual è la situazione?





Riprendo la discussione: leggendo la norma nel caso io utilizzi il sistema a loop sembrerebbe che si debbano avere tubazioni distinte per collegare i dispositivi e non sia possibile avere un tubo con due cavi come credevo...

Questo è dovuto al punto 5.2.7
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[16] Re: Impianto rilevazione incendio quesiti

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 feb 2017, 10:21

atomorama ha scritto:Riprendo la discussione: leggendo la norma nel caso io utilizzi il sistema a loop sembrerebbe che si debbano avere tubazioni distinte per collegare i dispositivi e non sia possibile avere un tubo con due cavi come credevo...

Questo è dovuto al punto 5.2.7


Riferito al collegamento verso la centrale, articolo assurdo e controverso, ma sul quel punto sarebbe anche giustificabile. Non ha alcun senso sui singoli dispositivi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[17] Re: Impianto rilevazione incendio quesiti

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 28 feb 2017, 10:27

Ciao,
quindi tu per un rilevatore (ad esempio) metti un tubo pieghevole e due cavi da 2x0,5 mm e fai un entra-esci?

Ma se danneggiano il tubo perdi entrambi i collegamenti.


Ho un po' di confusione...

al punto 7.1.2 c'è la famosa frase "il percorso cavi in uscita dalla centrale deve essere differenziato rispetto al percorso di riforno"

per come la leggo io adesso questo deve avvenire su tutto il loop e quindi doppi cavidotti
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 28 feb 2017, 11:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Per rispondere non è necessario citare il messaggio precedente.
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[18] Re: Impianto rilevazione incendio quesiti

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 feb 2017, 10:58

atomorama ha scritto:Ma se danneggiano il tubo perdi entrambi i collegamenti.

Se danneggiano il tubo non succede nulla, se danneggiano entrambi i cavi perdo quel sensore o quel pulsante, viene segnalato in centrale e il resto dell'impianto funziona a loop aperto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[19] Re: Impianto rilevazione incendio quesiti

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 28 feb 2017, 11:19

Chiaro, sembrerebbe che la norma però voglia proprio evitare questo.

Mi dite invece che è lecito collegare i sensori con solo un tubo ed un entra-esci?


Grazie!
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 28 feb 2017, 11:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non citare tutto il messaggio precedente per rispondere.
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[20] Re: Impianto rilevazione incendio quesiti

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 feb 2017, 11:57

atomorama ha scritto:Chiaro, sembrerebbe che la norma però voglia proprio evitare questo.
Mi dite invece che è lecito collegare i sensori con solo un tubo ed un entra-esci?


Hai compreso la differenza tra: :?:
a) perdere la centrale
b) perdere un sensore/pulsante
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

PrecedenteProssimo

Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea