[1] Impianto estrazione forzata fumo e calore

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 6 mar 2017, 13:07

Buongiorno, ho davanti una relazione per richiesta di deroga per l'altezza degli scalini di una scala usata come via di fuga, per un ambiente al cui interno verrà realizzata un'attività 69.1 A (attività commerciali) secondo il dpr 151/11.
Su tale relazione era presente un impianto di evacuazione fumo e calore di tipo naturale. Ho un successivo documento che riguarda l'installazione di un impianto di estrazione forzata di fumo e calore (sarà tema dell'incontro di oggi chiarire questa modifica). L'unico motivo che mi viene da pensare è che glielo abbiano richiesto i vvf come controparte della deroga....Puo' essere?
A parte questo, siccome non è ancora il mio ambito la prevenzione incendi, nella relazione di calcolo dell'impianto di estrazione secondo la normativa uni UNI 9494-2 2012 viene indicato "le superfici previste per il ricambio aria, sono correttamente dimensionate e garantiscono che l'aria non superi la velocità di 1m/s per evitare turbolenze ". Volevo sapere se questo 1m/s è un valore stabilito dalla normativa oppure no, se ci possono essere altri motivi prescrittivi per dover obbligatoriamente mettere un impianto di estrazione forzata.
Se puo' esservi di aiuto l'ambiente è di 430mq alto 6m e dal calcolo viene 2 motori da 15000mq/h.
grazie
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[2] Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 7 mar 2017, 8:59

Spesso i VVF richiedono impianti di estrazione forzata di fumo e calore.


UNI 9494-2 punto 6.9.5.2: "Aperture per sistemi ad immissione aria naturale"
"Laddove non venga rispettato il vincolo riguardante la distanza tra spigolo superiore delle aperture e limite inferiore dello strato di fumo la velocità massima di immissione deve essere ridotta a 1 m/s."



Saluti!

O_/
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[3] Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 7 mar 2017, 17:33

perfetto grazie
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[4] Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 20 mar 2017, 18:04

Riprendo un attimo il post.

L'alimentazione dei suddetti motori, come deve avvenire?
In totale sono 3 motori posizionati in 3 punti diversi del capannone, devo riprendermi a monte del generale al contatore con cavo FTG10OM1 (in quanto le canalizzazioni sono comuni ad altri cavi) e 3 interruttori separati?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

2
voti

[5] Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 mar 2017, 19:34

arabino1983 ha scritto:L'alimentazione dei suddetti motori, come deve avvenire?


Le norme ti dicono tutto: UNI 9494-2, UNI EN 12101-10
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 21 mar 2017, 2:04

ok grazie. viste
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[7] Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 21 mar 2017, 9:04

Mike ha scritto:
arabino1983 ha scritto:L'alimentazione dei suddetti motori, come deve avvenire?


Le norme ti dicono tutto: UNI 9494-2, UNI EN 12101-10


C'è sempre una norma che non conosco: complimenti Mike!

:mrgreen:
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

1
voti

[8] Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 mar 2017, 20:44

Ho scoperto oggi che il 16 marzo sono entrate in vigore le nuove edizioni delle 9494-1/2
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[9] Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 22 mar 2017, 18:41

Ma un impianto di estrazione forzata del fumo e calore è soggetto a DM 37/08?
Avatar utente
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 391
Iscritto il: 17 mar 2007, 10:19

0
voti

[10] Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

Messaggioda Foto Utentelillo » 22 mar 2017, 19:19

come impianto di protezione antincendio io direi di si.