Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Illuminazione emergenza scale condominio

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 4 mar 2017, 20:36

Buonasera, per un condominio di 4 piani, credo 8 condomini (tanto per dare qualche riferimento), per il quale dovrà essere fatto progetto di adeguamento, lavori elettrici di ripristino e modifica impianti, ddc installatore e ddr, è obbligatoria l'illuminazione di emergenza nel vano scale?
Non è presente il vano ascensore, pero' nel caso in cui ci siano dei lavori nelle zone condominiali, ho presenza di lavoratori e quindi dlgs 81 e quindi illuminazione di emergenza. O sbaglio?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

2
voti

[2] Re: Illuminazione emergenza scale condominio

Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 mar 2017, 20:55

arabino1983 ha scritto:pero' nel caso in cui ci siano dei lavori nelle zone condominiali, ho presenza di lavoratori e quindi dlgs 81 e quindi illuminazione di emergenza

davanti a ragionamenti così contorti mi cadono sempre le braccia per terra

illuminazione d'emergenza, edificio 4 piani senza ascensore... si pensa ad illuminare eventuali lavoratori in eventuali lavori e non i condomini che ci vivono 365/365 gg all'anno... mah!

no, non è per nulla obbligatorio e il tuo ragionamento sul presunto "luogo di lavoro" non sta in piedi (per fortuna!)

poi io l'illuminazione d'emergenza la valuterei a prescindere

trovo odioso il modo di operare secondo cui metto qualcosa solo se qualcuno mi obbliga a farlo

ma ci piace autoalimentare questo paese fatto di obblighi divieti caduti sempre dall'alto...
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Illuminazione emergenza scale condominio

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 4 mar 2017, 23:25

La ragione è semplice.
E' un edificio storico in centro a firenze e mettere l'illuminazione di emergenza sarebbe una rottura di minc....
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

3
voti

[4] Re: Illuminazione emergenza scale condominio

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 mar 2017, 22:11

Usa un CPS che alimenta tutte le lampade delle scale così ottiene l'illuminazione di emergenza senza cambiare nulla.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Illuminazione emergenza scale condominio

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 5 mar 2017, 22:39

Per le scale di un condominio di 4 piani basterebbero un numero esiguo di gruppi autonomi.
Qui si vuole salvare l'impianto esistente, ma normalmente in impianti nuovi da che numero di apparecchi diventa conveniente il soccorritore rispetto ai gruppi autonomi?
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[6] Re: Illuminazione emergenza scale condominio

Messaggioda Foto UtenteMike » 6 mar 2017, 1:01

JAndrea ha scritto:... da che numero di apparecchi diventa conveniente il soccorritore rispetto ai gruppi autonomi?


Bisogna valutarlo nello specifico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[7] Re: Illuminazione emergenza scale condominio

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 6 mar 2017, 8:27

Il problema non è installare o meno l'illuminazione di sicurezza in un giroscale di un condominio di 4 piani, personalmente non ne vedo molto la necessità, ma la pecca si riscontra quando questa illuminazione deve intervenire, come tutti ben sappiamo l'illuminazione di sicurezza va verifica periodicamente onde evitare il malfunzionamento, nei luoghi di lavoro il dlgs81 obbliga il d.l. ad eseguire tale verifica ma in un condominio questo non avviene, ne consegue che nella gran parte dei casi questi impianti vengono installati e mai revisionati o manutentati diventando quindi degli inutili apparecchi.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[8] Re: Illuminazione emergenza scale condominio

Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 6 mar 2017, 17:19

Parlo da installatore.. a me piacerebbe metterli, specie se il vano scala è sprovvisto di finestre e quindi di luce naturale...quindi io le metterei. poi la manutenzione, fino al tempo in cui ce l ho io, la faccio. Dopo diventa responsabilitò dei condomini provvedere a contattare un azienda di manutenzione..ogni sei mesi credo sia.
Avatar utente
Foto UtenteMarco18
63 5 12
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 225
Iscritto il: 9 gen 2011, 17:23

1
voti

[9] Re: Illuminazione emergenza scale condominio

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 6 mar 2017, 17:22

Dipende da che tipo di verifica devi eseguire..
http://www.electroyou.it/iosolo35/wiki/ ... -sicurezza
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica