[1] Dimensione cavo e portata di corrente non in aria

Messaggioda Foto Utentetheiden » 2 mar 2017, 20:42

Salve a tutti,

In rete ho trovato delle tabelle con la sezione minima che un cavo deve avere per il passaggio di una data corrente però sono incomplete (non sono presenti molti valori) e in condizioni diverse da quelle che cerco ( sono tutti riferiti a cavi con guaina in aria). Pertanto vorrei chiedervi se mi sapreste illuminare sulle formule da utilizzare.
Vorrei trovare la sezione minima che deve avere un cavo di un certo materiale (rame) senza guaina, in un dato mezzo (aria, olio, acqua, ecc.) per far passare una certa corrente a regime senza fondersi.

dato il materiale e la lunghezza mi posso trovare la resistenza in funzione della sezione e con la formula dell'effetto joule il calore, poi con la capacità termica del materiale trovo l'innalzamento di temperatura in funzione del tempo e della sezione.

Ma giunto a questo punto non so come inserire la capacità termica del mezzo ed eventualmente come avviene la dispersione di calore (es convezione).
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 3 mar 2017, 11:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Argomento spostato in Impianti elettrici e quadristica.
Avatar utente
Foto Utentetheiden
61 3
 
Messaggi: 37
Iscritto il: 5 apr 2012, 17:29

0
voti

[2] Re: Dimensione cavo e portata di corrente non in aria

Messaggioda Foto Utentelillo » 3 mar 2017, 11:12

è un esercizio o un caso reale?
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[3] Re: Dimensione cavo e portata di corrente non in aria

Messaggioda Foto Utentetheiden » 4 mar 2017, 0:03

vorrei applicarlo alla realtà, cioè appunto la portata massima di un filo di rame nudo di un certo diametro in acqua
Avatar utente
Foto Utentetheiden
61 3
 
Messaggi: 37
Iscritto il: 5 apr 2012, 17:29

0
voti

[4] Re: Dimensione cavo e portata di corrente non in aria

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 mar 2017, 9:44

theiden ha scritto:vorrei applicarlo alla realtà, cioè appunto la portata massima di un filo di rame nudo di un certo diametro in acqua


Credo che la pesca con la corrente sia vietata, a parte il primo aprile.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Dimensione cavo e portata di corrente non in aria

Messaggioda Foto Utentetheiden » 6 mar 2017, 23:59

La pesca (di cui non conoscevo nemmeno l'esistenza) immagino di no, ma altre applicazioni si.

Nessuno che conosca qualche tabella di riferimento o, meglio, formula?

Alla fine mi sa che l'unica è provare.
Avatar utente
Foto Utentetheiden
61 3
 
Messaggi: 37
Iscritto il: 5 apr 2012, 17:29

1
voti

[6] Re: Dimensione cavo e portata di corrente non in aria

Messaggioda Foto Utentetheiden » 8 mar 2017, 21:38

Ho trovato la risposta che cercavo su vari siti e quindi li riporto qui per chi ne avesse bisogno in futuro e non volesse essere preso in giro, come pare sia consuetudine...

Calcolatore online, che però non tiene conto della variazione di resistività e dimensioni all'aumentare della temperatura: http://www.claredot.net/it/sez_Elettrotec/temperatura-conduttore-non-isolato.php

un po' di teoria per un calcolo più preciso: http://www.vialattea.net/esperti/php/risposta.php?num=14084 e http://www.roymech.co.uk/Related/Thermos/Thermos_HeatTransfer.html

k, il parametro difficile da ottenere, il coefficiente di scambio termico: https://it.wikipedia.org/wiki/Coefficie ... io_termico

Qualche dato pratico, purtroppo solo in aria e con rame, utile poiché k rende il calcolo molto approssimativo: https://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge#cite_note-small_gauge_ampacity-8