Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianto rivelazione nei locali tecnici

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[1] Impianto rivelazione nei locali tecnici

Messaggioda Foto Utentecarlone » 15 mar 2017, 19:06

Salve, un quesito sugli impianti di rivelazione, si tratta di un albergo soggetto a prevenzione incendio, a vostro avviso nei locali tecnici (quadri, pompe, filtri piscina, ecc.), che fanno parte della struttura albergo, occorre installare rivelatori oppure non sussiste l'obbligo a ciò?

Grazie mille.....
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

2
voti

[2] Re: Impianto rivelazione nei locali tecnici

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 mar 2017, 21:12

DM 9/4/1994
12. IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI
12.1 Generalità
Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali impianti, come previsto dal precedente punto 8.1.


Sì, nei locali tecnici la rivelazione ce la metto.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

2
voti

[3] Re: Impianto rivelazione nei locali tecnici

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 mar 2017, 22:08

Goofy ha scritto:Sì, nei locali tecnici la rivelazione ce la metto.


Soprattutto lì la metto, aggiungo io! :mrgreen:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Impianto rivelazione nei locali tecnici

Messaggioda Foto Utentecarlone » 16 mar 2017, 9:14

Grazie Goofy e Mike, ogni dubbio risolto O_/
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

0
voti

[5] Re: Impianto rivelazione nei locali tecnici

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 18 mar 2017, 16:47

La UNI 9795 è chiara sulle eccezioni.

Puoi non metterli nei bagnetti se non hai deposito di sostanze combustibili.


:mrgreen:
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

1
voti

[6] Re: Impianto rivelazione nei locali tecnici

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 mar 2017, 17:12

atomorama ha scritto:La UNI 9795 è chiara sulle eccezioni.


Un po' meno sulle definizioni :-)
Non mi riferisco agli alberghi ma in generale.

"5.1.1 Le aree sorvegliate devono essere interamente tenute sotto controllo dal sistema di rivelazione."
Qualcuno l'ha interpretato nel senso "devo mettere la rivelazione in tutti i comparti di tutto l'insediamento"; qualcun altro "se in un comparto serve la rivelazione, devo metterla in tutto il comparto".

Ora con il DM 3/8/2015 sembra chiaro che posso mettere la rivelazione nelle parti dell'attività dove serve.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[7] Re: Impianto rivelazione nei locali tecnici

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 mar 2017, 19:56

Goofy ha scritto:Ora con il DM 3/8/2015 sembra chiaro che posso mettere la rivelazione nelle parti dell'attività dove serve.


Esatto, è sempre stato così ma il talebanesimo imperava :mrgreen:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Impianto rivelazione nei locali tecnici

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 20 mar 2017, 8:10

Purtroppo esperienza vuole che proprio dove servono di più (luoghi non sorvegliati) negli anni passati la rivelazione fumi non veniva (anche adesso) installata, uno sbaglio comune che trovo sono i rivelatori non posizionati o non sufficienti nel controsoffitti e sotto i pavimenti galleggianti....
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento


Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti