Salve, un quesito sugli impianti di rivelazione, si tratta di un albergo soggetto a prevenzione incendio, a vostro avviso nei locali tecnici (quadri, pompe, filtri piscina, ecc.), che fanno parte della struttura albergo, occorre installare rivelatori oppure non sussiste l'obbligo a ciò?
Grazie mille.....
Impianto rivelazione nei locali tecnici
Moderatore:
iosolo35
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
DM 9/4/1994
12. IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI
12.1 Generalità
Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali impianti, come previsto dal precedente punto 8.1.
Sì, nei locali tecnici la rivelazione ce la metto.
12. IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI
12.1 Generalità
Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali impianti, come previsto dal precedente punto 8.1.
Sì, nei locali tecnici la rivelazione ce la metto.
2
voti
Goofy ha scritto:Sì, nei locali tecnici la rivelazione ce la metto.
Soprattutto lì la metto, aggiungo io!
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
atomorama ha scritto:La UNI 9795 è chiara sulle eccezioni.
Un po' meno sulle definizioni
Non mi riferisco agli alberghi ma in generale.
"5.1.1 Le aree sorvegliate devono essere interamente tenute sotto controllo dal sistema di rivelazione."
Qualcuno l'ha interpretato nel senso "devo mettere la rivelazione in tutti i comparti di tutto l'insediamento"; qualcun altro "se in un comparto serve la rivelazione, devo metterla in tutto il comparto".
Ora con il DM 3/8/2015 sembra chiaro che posso mettere la rivelazione nelle parti dell'attività dove serve.
1
voti
Goofy ha scritto:Ora con il DM 3/8/2015 sembra chiaro che posso mettere la rivelazione nelle parti dell'attività dove serve.
Esatto, è sempre stato così ma il talebanesimo imperava
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Purtroppo esperienza vuole che proprio dove servono di più (luoghi non sorvegliati) negli anni passati la rivelazione fumi non veniva (anche adesso) installata, uno sbaglio comune che trovo sono i rivelatori non posizionati o non sufficienti nel controsoffitti e sotto i pavimenti galleggianti....
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)