Buonasera ragazzi come da titolo, mi e capitata una situazione al quanto strana spiego meglio..
Ho un quadro con interruttore generale sezionatore da 40 A a valle due magnetotermici da 25A che proteggono le linee dei sottoquadri.Potenza contrattuale 6 kW.Succede che i due neutri da 6mmq a monte dei magnetotermici si sono carbonizzati.
Cosa è potuto succedere secondo voi visto che le singole linee non potevano trasportare più di 25A cadauna?grazie e buon lavoro
Neutro carbonizzato
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
1
voti
e noi da qui che possiamo dirti con le poche informazioni che hai dato?
monofase?
il neutro è carbonizzato come? per tutta la sua lunghezza? in prossimità di una o entrambe le connessioni ai morsetti?
i morsetti si sono fusi col cavo? sono bruciati?
com'è stata eseguita la derivazione dal sezionatore ai due magnetotermici? due singole cordine da 6 mm^2?
con puntalini o senza?
possibile che il serraggio non fosse lasco sul sezionatore?
per curiosità, chi protegge quel sezionatore da 40A?
altre domande mi vengono in mente ma sto andando a cenare...
ma una foto c'è l'hai? sarebbe interessante...
monofase?
il neutro è carbonizzato come? per tutta la sua lunghezza? in prossimità di una o entrambe le connessioni ai morsetti?
i morsetti si sono fusi col cavo? sono bruciati?
com'è stata eseguita la derivazione dal sezionatore ai due magnetotermici? due singole cordine da 6 mm^2?
con puntalini o senza?
possibile che il serraggio non fosse lasco sul sezionatore?
per curiosità, chi protegge quel sezionatore da 40A?
altre domande mi vengono in mente ma sto andando a cenare...
ma una foto c'è l'hai? sarebbe interessante...
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
-1
voti
una situazione al quanto strana spiego meglio..
una situazione al quanto strana spiego meglio..
una situazione al quanto strana spiego meglio..
una situazione al quanto strana spiego meglio..
-

CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
- Messaggi: 1023
- Iscritto il: 24 mag 2016, 13:08
0
voti
6367 ha scritto:Armoniche?
Ci stavo seriamente pensando, ma aspettavo una risposta alle domande già fatte, che certamente non arriverà mai.
Le armoniche sul neutro si farebbero sentire per tutta la sua lunghezza, mentre qui, SEMBRA, che il neutro cotto sia il ponte tra l'interruttore generale e le protezioni delle partenze da 25 A. SEMBRA, ma non lo so.
Se così fosse, sarebbe più che altro un surriscaldamento da contatto lasco.
Le armoniche, sempre che abbia letto bene quanto è stato scritto male, si farebbero sentire anche sugli jnterruttori delle partenze verso i sottoquadri, con intervento dello sganciatore.
-

CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
- Messaggi: 1023
- Iscritto il: 24 mag 2016, 13:08
0
voti
6367 ha scritto:Armoniche?
sì ma perché solo a monte dei magnetotermici?
svk86 ha scritto:due magnetotermici da 25A che proteggono le linee dei sottoquadri
ma poi di che parlaiamo? 6 kW
boo
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Scusate le scarse informazioni 
Dunque potenza contrattuale 6 kW monofase;
Interruttori ovviamente tutti bipolari; cablaggio con cordina da 6mmq e puntalini; nei sottoquadri vi sono collegati utilizzatori quali PC stampanti etc
I morsetti erano serrati.Provvedo quanto prima a mandare una foto.Grazie
Dunque potenza contrattuale 6 kW monofase;
Interruttori ovviamente tutti bipolari; cablaggio con cordina da 6mmq e puntalini; nei sottoquadri vi sono collegati utilizzatori quali PC stampanti etc
I morsetti erano serrati.Provvedo quanto prima a mandare una foto.Grazie

0
voti
In un impianto monofase la corrente che interessa la fase è la stessa che poi ritorna sul neutro.
Sarebbe utile vedere almeno una fotografia per capire se la bruciatura è solo in prossimità delle connessioni, indice di un cattivo serraggio dei morsetti, oppure dovuta ad altro...
Come è realizzato il cablaggio? Due corde partono dal sezionatore e si intestano una su ciascun magnetotermico?
oppure ne parte una sola dal sezionatore, va al primo interruttore e poi con un ponticello al secondo?
Sarebbe utile vedere almeno una fotografia per capire se la bruciatura è solo in prossimità delle connessioni, indice di un cattivo serraggio dei morsetti, oppure dovuta ad altro...
Come è realizzato il cablaggio? Due corde partono dal sezionatore e si intestano una su ciascun magnetotermico?
oppure ne parte una sola dal sezionatore, va al primo interruttore e poi con un ponticello al secondo?
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)