Buonasera ragazzi come da titolo, mi e capitata una situazione al quanto strana spiego meglio..
Ho un quadro con interruttore generale sezionatore da 40 A a valle due magnetotermici da 25A che proteggono le linee dei sottoquadri.Potenza contrattuale 6 kW.Succede che i due neutri da 6mmq a monte dei magnetotermici si sono carbonizzati.
Cosa è potuto succedere secondo voi visto che le singole linee non potevano trasportare più di 25A cadauna?grazie e buon lavoro
Avatar utente
Foto Utentesvk86
92 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 422
Iscritto il: 9 lug 2008, 21:47
Località: penisola salentina

1
voti

[2] Re: Neutro carbonizzato

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 17 mar 2017, 21:55

Per capire, che tipo di carichi sono alimentati da questi sotto quadri?
Gli interruttori sono 3P+N o 4P protetti?
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

1
voti

[3] Re: Neutro carbonizzato

Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 mar 2017, 22:03

e noi da qui che possiamo dirti con le poche informazioni che hai dato?

monofase?
il neutro è carbonizzato come? per tutta la sua lunghezza? in prossimità di una o entrambe le connessioni ai morsetti?
i morsetti si sono fusi col cavo? sono bruciati?
com'è stata eseguita la derivazione dal sezionatore ai due magnetotermici? due singole cordine da 6 mm^2?
con puntalini o senza?
possibile che il serraggio non fosse lasco sul sezionatore?
per curiosità, chi protegge quel sezionatore da 40A?

altre domande mi vengono in mente ma sto andando a cenare...

ma una foto c'è l'hai? sarebbe interessante...
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[4] Re: Neutro carbonizzato

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 17 mar 2017, 22:10

Giusto Foto Utenteattilio, occorre capire se si tratta di errata installazione, es. serraggi non ben eseguiti, piuttosto che cause di natura più prettamente elettrica.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

-1
voti

[5] Re: Neutro carbonizzato

Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 17 mar 2017, 23:52

una situazione al quanto strana spiego meglio..

una situazione al quanto strana spiego meglio..

una situazione al quanto strana spiego meglio..

una situazione al quanto strana spiego meglio..
Avatar utente
Foto UtenteCarloCoriolano
1.446 3 4 7
---
 
Messaggi: 1023
Iscritto il: 24 mag 2016, 13:08

0
voti

[6] Re: Neutro carbonizzato

Messaggioda Foto Utente6367 » 17 mar 2017, 23:54

Armoniche?
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[7] Re: Neutro carbonizzato

Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 17 mar 2017, 23:59

6367 ha scritto:Armoniche?

Ci stavo seriamente pensando, ma aspettavo una risposta alle domande già fatte, che certamente non arriverà mai.

Le armoniche sul neutro si farebbero sentire per tutta la sua lunghezza, mentre qui, SEMBRA, che il neutro cotto sia il ponte tra l'interruttore generale e le protezioni delle partenze da 25 A. SEMBRA, ma non lo so.
Se così fosse, sarebbe più che altro un surriscaldamento da contatto lasco.
Le armoniche, sempre che abbia letto bene quanto è stato scritto male, si farebbero sentire anche sugli jnterruttori delle partenze verso i sottoquadri, con intervento dello sganciatore.
Avatar utente
Foto UtenteCarloCoriolano
1.446 3 4 7
---
 
Messaggi: 1023
Iscritto il: 24 mag 2016, 13:08

0
voti

[8] Re: Neutro carbonizzato

Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 mar 2017, 23:59

6367 ha scritto:Armoniche?

sì ma perché solo a monte dei magnetotermici?

svk86 ha scritto:due magnetotermici da 25A che proteggono le linee dei sottoquadri


ma poi di che parlaiamo? 6 kW

boo
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[9] Re: Neutro carbonizzato

Messaggioda Foto Utentesvk86 » 18 mar 2017, 1:33

Scusate le scarse informazioni :(
Dunque potenza contrattuale 6 kW monofase;
Interruttori ovviamente tutti bipolari; cablaggio con cordina da 6mmq e puntalini; nei sottoquadri vi sono collegati utilizzatori quali PC stampanti etc
I morsetti erano serrati.Provvedo quanto prima a mandare una foto.Grazie O_/
Avatar utente
Foto Utentesvk86
92 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 422
Iscritto il: 9 lug 2008, 21:47
Località: penisola salentina

0
voti

[10] Re: Neutro carbonizzato

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 18 mar 2017, 10:38

In un impianto monofase la corrente che interessa la fase è la stessa che poi ritorna sul neutro.
Sarebbe utile vedere almeno una fotografia per capire se la bruciatura è solo in prossimità delle connessioni, indice di un cattivo serraggio dei morsetti, oppure dovuta ad altro...
Come è realizzato il cablaggio? Due corde partono dal sezionatore e si intestano una su ciascun magnetotermico?
oppure ne parte una sola dal sezionatore, va al primo interruttore e poi con un ponticello al secondo?