Sjuanez ha scritto:Il modello è il 95 PR4 N/8..
Il costruttore per il modello indicato,a pag 9 del catalogo pdf, indica come dati di targa :
Potenza:0,75 kW/1 HP; Assorbimento(monofase 230 V):6,5 A ; Condensatore:30 microF; Assorbimento (400V):1,7 A.
Pertanto la protezione termica dovrà essere dimensionata per la tensione di alimentazione di 230 V ad una corrente nominale di 6,5/7 A, eventualmente in luogo del disgiuntore (protezione economica) si può utilizzare un magnetotermico bipolare 7 A meglio se regolabile, e non male il suggerimento di