[1] Collegamento a terra generatore ad installazione fissa

Messaggioda Foto Utentenmedoro » 27 mar 2017, 21:40

Salve, vorrei richiedere il vostro parere riguardo la seguente installazione.

Un capannone industriale è collegato alla rete ENEL con sistema TT protetto sottocontatore da interruttore magneto termico differenziale Idn =0,3 A. Il capannone è dotato di rete di terra costituita da anello attorno al fabbricato con picchetti ai vertici e collegamento ai ferri di armatura.

In un secondo momento il committente ha deciso di installare un generatore in caso di mancanza energia dalla rete. Quindi è stato predisposto a bordo del generatore un quadro per la commutazione rete- generatore (con interblocco). In aggiunta, in uscita al generatore è stato messo un interruttore magneto-termico differenziale e quindi da lì parte l'alimentazione al Quadro generale del capannone.
Le mie domande sono le seguenti:
- Il generatore va collegato a terra? In che modo?
- Devo unire le terre tra generatore e capannone?

Grazie mille,
Nello
Avatar utente
Foto Utentenmedoro
10 4
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 28 mag 2008, 20:44

0
voti

[2] Re: Collegamento a terra generatore ad installazione fissa

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 27 mar 2017, 22:49

Se non dico una cazzata e non vengo spudoratamente smentito, basta che colleghi il centrostella del generatore all'impianto di terra esistente e sei a posto
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[3] Re: Collegamento a terra generatore ad installazione fissa

Messaggioda Foto Utenteelettro » 28 mar 2017, 20:59

E' un argomento che abbiamo trattato molte volte...bisognerebbe fare una ricerca nel poerale Electroyou. :ok:
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[4] Re: Collegamento a terra generatore ad installazione fissa

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 mar 2017, 17:40

nmedoro ha scritto:- Il generatore va collegato a terra? In che modo?


Il centro stella dell'alternatore va collegato a terra.

nmedoro ha scritto:- Devo unire le terre tra generatore e capannone?


Dipende. Se il generatore è nelle vicinanze del capannone sicuramente sì e il centro stella lo colleghi direttamente all'impianto di terra esistente. Viceversa se sei distante, colleghi il centro stella a un dispersore dedicato e non distribuisci la terra.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Collegamento a terra generatore ad installazione fissa

Messaggioda Foto Utentelillo » 30 mar 2017, 18:58

Il sistema di distribuzione può essere TT o TN, dipende dalle esigenze e dalle possibilità.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[6] Re: Collegamento a terra generatore ad installazione fissa

Messaggioda Foto Utenteattilio » 31 mar 2017, 14:06

Foto UtenteMike ha scritto:Dipende. Se il generatore è nelle vicinanze del capannone sicuramente sì e il centro stella lo colleghi direttamente all'impianto di terra esistente. Viceversa se sei distante, colleghi il centro stella a un dispersore dedicato e non distribuisci la terra.

se definiamo come "distante" il G.E. rispetto all'impianto di terra esistente [che dalla descrizione immagino abbia RT abbastanza bassa], dovremmo anche valutare che il centrostella del gruppo, messo a terra localmente (TT) con un solo dispersore, potrebbe presentare una RTN un po' elevata per garantire che il coordinamento dei differenziali sia ancora funzionale?
tu lo ritieni accettabile durante il funzionamento di emergenza (?) "in isola"?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[7] Re: Collegamento a terra generatore ad installazione fissa

Messaggioda Foto UtenteMike » 31 mar 2017, 15:51

attilio ha scritto:tu lo ritieni accettabile durante il funzionamento di emergenza (?) "in isola"?


Nel TT il coordinamento deve essere sempre verificato, anche in isola.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Collegamento a terra generatore ad installazione fissa

Messaggioda Foto Utenteattilio » 31 mar 2017, 20:35

Mike ha scritto:Nel TT il coordinamento deve essere sempre verificato, anche in isola

non mi sono spiegato

se mi disegno il circuito equivalente di chiusura del guasto a terra TT, vedo che in serie a RT(utente) ho RT(neutro)

sono dell'idea che se posso tenere RT(neutro) G.E. più bassa possibile meglio è, in ogni caso, se esercisco il G.E. in TT devo almeno verificare RT(utente) con loop tester, e sto dalla parte della sicurezza

ma se fossi nella ipotetica condizione in cui con un dispersore mi trovo ad avere un valore elevato di RTN, non credo convenga potenziare l'impianto di terra locale ad uso del gruppo, piuttosto che andarmi a collegare dal centrostella al collettore di terra esistente ed esercire il gruppo in TN-S
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[9] Re: Collegamento a terra generatore ad installazione fissa

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 31 mar 2017, 20:45

attilio ha scritto:ipotetica condizione in cui con un dispersore mi trovo ad avere un valore elevato di RTN,


In pratica la condizione che si vuole evitare imponendo al distributore la resistenza < 180 ohm.
In caso di guasto la tensione di contatto resta < 50V anche se il differenziale non scatta.
Nel funzionamento in emergenza mi sembra tollerabile.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5915
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[10] Re: Collegamento a terra generatore ad installazione fissa

Messaggioda Foto Utentelillo » 1 apr 2017, 15:19

tutti i sistemi sonoro validi, ma poi nella pratica succede di tutto.
io la vedo così:
sistema TN-S (immagino che il gruppo non sia lontanissimo), con dorsale del GE protetto da differenziale qualora vi siano masse lungo il percorso.
pur essendo in TN-S, la corrente di guasto a massa non è elevatissima, a causa dell'impedenza interna del GE.
per lo stesso motivo di cui sopra occhio anche alle correnti di corto, a fine linea hanno valore bassissimo.