da
Mike » 2 lug 2012, 11:40
E' un altro costruttore ma la sigla del cavo è quella:
https://docs.google.com/viewer?url=http ... 05RN-F.pdffalessi ha scritto:per quanto riguarda la cucina (ed anche nel locale vendita sotto il "banco") posso installare delle normali prese bi-passo o posso usare solo inbterbloccate?
Non c'è obbligo di prese interbloccate.
falessi ha scritto:Se non ricordo male le prese interbloccate sono obbligatorie solo se le correnti delle utenze sono maggiori di 16A (cn una normale bi passo sono 16A)con una corrente di cc a fondo liea supera i 5kA, negli ambienti atex e nei luoghi marci....
Negli ambienti ordinari e a ma.r.c.io. non è obbligatoria, semmai consigliata e da valutare con la Icc presunta. Nelle zone ATEX è necessaria anche perché non ne costruiscono marcate CE Atex senza interblocco.
falessi ha scritto:Ovviamente userei IP55 anche con presa inserita.....
Se ambiente a ma.r.c.io. basta IP4X e per la protezione contro gli spruzzi è sufficiente IPX4.