Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

protezione linea rifasamento

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] protezione linea rifasamento

Messaggioda Foto Utentenmedoro » 6 mag 2017, 10:44

Salve, un impianto di un capannone industriale è stato realizzato con un quadro sottocontatore con in ingresso un MTD da cui è derivato il quadro elettrico generale.
In ingresso al quadro generale ho un sezionatore, quindi una serie di interruttori di tipo MT per il collegamento ad altri quadri ed alcuni MTD per collegare direttamente alcune utenze.

Nel quadro generale è presente anche un interruttore MT per alimentare la linea del rifasamento. E' corretto avere sulla linea del rifasamento solo un MT oppure sarebbe stato meglio prevedere un MTD? Il differenziale è presente comunque a monte nel quadro sottocontatore. Che ne pensate?

Grazie mille,
Nello
Avatar utente
Foto Utentenmedoro
10 4
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 28 mag 2008, 20:44

0
voti

[2] Re: protezione linea rifasamento

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 mag 2017, 10:54

Se il MTD a monte è idoneo a garantire la protezione dai contatti indiretti del carico può andare, sapendo che si perde la selettività e il guasto sul rifasamento interrompe l'alimentazione a tutto l'impianto con i problemi conseguenti.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: protezione linea rifasamento

Messaggioda Foto Utentelillo » 6 mag 2017, 10:58

il differenziale nel sottocontatore, se coordinato con l'impianto di terra sicuramente interverrà per guasto a terra sul rifasatore.
In questa condizione l'impianto risulterebbe protetto dai contatti indiretti, ma a discapito della selettività: un guasto a terra sul rifasatore metterà fuori uso l'intero impianto.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea