Salve, un impianto di un capannone industriale è stato realizzato con un quadro sottocontatore con in ingresso un MTD da cui è derivato il quadro elettrico generale.
In ingresso al quadro generale ho un sezionatore, quindi una serie di interruttori di tipo MT per il collegamento ad altri quadri ed alcuni MTD per collegare direttamente alcune utenze.
Nel quadro generale è presente anche un interruttore MT per alimentare la linea del rifasamento. E' corretto avere sulla linea del rifasamento solo un MT oppure sarebbe stato meglio prevedere un MTD? Il differenziale è presente comunque a monte nel quadro sottocontatore. Che ne pensate?
Grazie mille,
Nello
protezione linea rifasamento
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Se il MTD a monte è idoneo a garantire la protezione dai contatti indiretti del carico può andare, sapendo che si perde la selettività e il guasto sul rifasamento interrompe l'alimentazione a tutto l'impianto con i problemi conseguenti.
0
voti
il differenziale nel sottocontatore, se coordinato con l'impianto di terra sicuramente interverrà per guasto a terra sul rifasatore.
In questa condizione l'impianto risulterebbe protetto dai contatti indiretti, ma a discapito della selettività: un guasto a terra sul rifasatore metterà fuori uso l'intero impianto.
In questa condizione l'impianto risulterebbe protetto dai contatti indiretti, ma a discapito della selettività: un guasto a terra sul rifasatore metterà fuori uso l'intero impianto.
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 54 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)