Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 24 mag 2017, 15:25

Buongiorno,

Vorrei sapere in quali casi la normativa non consente l'impiego di interruttori magnetotermici senza protezione del neutro. L'unica discriminante è sul tipo di impianto di alimentazione (TT TN IT), oppure ci sono altre considerazioni?

Grazie
Avatar utente
Foto Utenteelectrocompa
121 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 539
Iscritto il: 25 feb 2011, 21:28

0
voti

[2] Re: Interruttore 1P+N: quando non è consentito?

Messaggioda Foto UtenteGeneralsolar » 25 mag 2017, 15:45

Ciao,

come tipo di ambiente, a memoria mia, non ci dovrebbero essere limitazioni. Infatti puoi usarli anche nei luoghi con pericolo di esplosione, a maggior rischio in caso di incendio e nei locali medici purché, ovviamente, il polo protetto sia collegato al conduttore di fase.
Avatar utente
Foto UtenteGeneralsolar
50 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 21 nov 2012, 15:55

1
voti

[3] Re: Interruttore 1P+N: quando non è consentito?

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 27 mag 2017, 19:34

Ci sono numerosi articoli su questo argomento sempre molto dibattuto. Però di fatto l’interruttore 1 polo+ neutro puo essere utlizzato nei sistemi TT e TN-S (anche nei circuiti fase – fase con differenziale a monte) mentre ha limitazione nel relativamente poco diffuso sistema IT (sicuramente non puo essere usato nei circuiti fase – fase , mentre puo essere usato in quelli fase neutro protetto da suo differenziale) . Diciamo che chi li utilizza (noi praticamente mai…) lo puo fare quasi sempre
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[4] Re: Interruttore 1P+N: quando non è consentito?

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 27 mag 2017, 19:52

Io li uso sempre, sia su un modulo che su due ;-)
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

1
voti

[5] Re: Interruttore 1P+N: quando non è consentito?

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 28 mag 2017, 9:02

Operando nel campo industriale è quasi impossibile trovare interruttori 1P+N tipici delle applicazioni civili e del terziario con piccoli interruttori con bassissimo potere di interruzione. Utilizzando con Schneider gli iC60 e gli NG125 quel tipo di interruttore non si trova (ad esempio C40). Utilizzando per ABB in modo similare S800 e S200P il 1P+N lo incontriamo molto raramente. E' solo un fatto contingente
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[6] Re: Interruttore 1P+N: quando non è consentito?

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 28 mag 2017, 9:53

MASSIMO-G ha scritto:è quasi impossibile trovare interruttori 1P+N tipici delle applicazioni civili e del terziario con piccoli interruttori con bassissimo potere di interruzione.


Quasi, a mio parare è più una questione di mercato , domanda e offerta, io conosco poco Schneider e ABB , uso principalmente Bticino, e la Bticino a catalogo ha interruttori 1P+N fino a 10KA o 16KA , che poi dal fornitore non si trovino è un altro discorso
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

1
voti

[7] Re: Interruttore 1P+N: quando non è consentito?

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 28 mag 2017, 10:25

Beh infatti Bticino è tipico di civile e piccolo terziario ......non vedrai mai bticino in una ceramica o in un'acciaieria o in genere nell'industriale , Abb ha 1P+N fino agli S200M (15kA) , in un Tn-s quel potere di interruzione lo hai con un piccolo trafo MT/BT (a meno di non usare il back up o filiazione) al massimo 630kVA con Vcc del 6% ma probabilmente anche solo un 400kVA
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica