[21] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 mag 2017, 7:35

arabino1983 ha scritto:un aiutino? :D


Si applicano le proprietà dei logaritmi, la somma di quattro valori uguali fa aumentare il livello di 6dB

http://www.suonoevita.it/it/come_si_sommano_i_decibel

http://www.perizieambientali.com/Calcol ... tica_1.php
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5920
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[22] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 26 mag 2017, 12:26

Perfetto grazie mille.
Mi sai dire qualcosa su come stimare "l'assorbimento acustico" di un locale al cui interno sono presenti dei materiali?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[23] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 26 mag 2017, 16:34

Io ho proceduto così.
Trovato il rumore di fondo da norma.
Scelta la targa ottico acustica (ad esempio 92dB)
Le ho posizionate sui punti strategici sicuri, uscite di sicurezza.
Ho calcolato la pressione sonora totale (ad esmpio 5 targhe da 92db = 98.99db)
HO preso un punto mediano circa equidistante da tutte le targhe e tramite la tabella riporta sulla citata norma ho calcolato il decremento della pressione sonora.
A questo ho applicato un ipotetico 10% (purtoppo senza cognizione di causa) di riduzione dovuto all'assorbimento acustico dei tessuti e vedo se sono 5dB sopra il rumore di fondo.
E' giusto?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

1
voti

[24] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 mag 2017, 16:54

arabino1983 ha scritto:I
Ho calcolato la pressione sonora totale (ad esmpio 5 targhe da 92db = 98.99db)


No!
92 dB li hai a 1 m dalla prima campana dove i dB delle altre 4 saranno trascurabili.
Difficilmente avrai punti con livello acustico > 92 dB
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5920
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[25] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 26 mag 2017, 18:01

Scusa ma se vedi la figura della normativa di riferimento, fa vedere l'aumento in dB di due campane, decrementato dell'attenuazione dovuto alla distanza, sempre da normativa.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

2
voti

[26] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 mag 2017, 20:31

Quale figura?
Prendi due sorgenti uguali ciascuna da 92 dB (valore a 1m) distanti 20m, rivolte una verso l'altra, in campo libero, tutto simmetrico.
Nel punto centrale (10m di distanza) avrai un contributo di 92-20=72 dB per ogni sorgente, in totale 72+3= 75dB
A 5 m da una sorgente (15 dall'altra) avrai (92-14)=78dB dalla prima sorgente, (92-23,5)=68,5 dB dalla seconda.
In totale 78dB "+" 68,5dB danno 78,5 dB
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5920
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[27] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 26 mag 2017, 22:39

Ah giusto prima devo fare la detrazione della distanza e poi fare la somma logaritmica. :ok:
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[28] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 26 mag 2017, 22:42

Sull'attenuazione dei materiali presenti sai dirmi nulla?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[29] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 mag 2017, 7:55

arabino1983 ha scritto:Sull'attenuazione dei materiali presenti sai dirmi nulla?

No.

Il mio esempio vale solo in campo libero.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5920
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[30] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 27 mag 2017, 18:23

Secondo te è plausibile un decremento del 10% di livello di pressione sonora in presenza di vaste zone di materiale tessile abbarcato? grazie