Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianto di Terra

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Impianto di Terra

Messaggioda Foto Utentesmilev » 21 giu 2017, 15:57

Buongiorno ragazzi.....
In un motel senza cabina quindi con sistema TT l' impianto di terra bisogna realizzarlo con anello ?
Avatar utente
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 15 nov 2010, 11:59

1
voti

[2] Re: Impianto di Terra

Messaggioda Foto UtenteBlueElectrical » 21 giu 2017, 16:07

Che io sappia non c'è alcuna necessità di realizzare un anello di terra, basta che il sistema di terra garantisca la limitazione della tensione di contatto nei limiti previsti dalla norma CEI 68-8, a meno che non sia presente o necessaria la realizzazione di un LPS a maglia per la protezione dalle scariche atmosferiche.
Avatar utente
Foto UtenteBlueElectrical
65 1 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 20 mar 2017, 18:15

0
voti

[3] Re: Impianto di Terra

Messaggioda Foto Utentesmilev » 21 giu 2017, 16:12

Grazie per la risposta.........
Non è necessario ma neanche vietata.
Ti vorrei chiedere un ultima cosa.Nel caso in cui eravamo in presenza di sistema TN quindi con cabina c' è una distanza da rispettare tra il collegamento dei ferri di armatura con la corda di rame (anello)?
Avatar utente
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 15 nov 2010, 11:59

2
voti

[4] Re: Impianto di Terra

Messaggioda Foto UtenteBlueElectrical » 21 giu 2017, 16:18

Non so se ho capito bene la domanda, ma i ferri di armatura devono essere interconnessi ai dispersori intenzionali, in questo caso la corda di rame nuda interrata ad anello, quindi no nessuna distanza da rispettare
Avatar utente
Foto UtenteBlueElectrical
65 1 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 20 mar 2017, 18:15

0
voti

[5] Re: Impianto di Terra

Messaggioda Foto Utentesmilev » 21 giu 2017, 16:21

Grazie ancora ....hai capito bene la domanda.
Avatar utente
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 15 nov 2010, 11:59


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 29 ospiti