[1] Manifestazione temporanea

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 19 giu 2017, 15:15

Buonasera, devo fare una Dico per una manifestazione temporanea all'aperto, con partecipazione di pubblico fino a circa 300 persone, nell'area intorno ad una Chiesa. Ci sarà un piccolo palco di circa 5x5 metri, alto 3 metri circa. Verrà presa alimentazione da dentro il garage della Chiesa.
A quali prescrizioni devo sottostare? 64-8 luoghi di pubblico spettacolo?
Non anche quella Fiere Mostre Stand giusto ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[2] Re: Manifestazione temporanea

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 giu 2017, 17:06

CEI 64-8 parte 751 e 752
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Manifestazione temporanea

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 19 giu 2017, 17:36

Grazie, in base a quale articolo rientra nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio ?

Sul palco ci possono stare cavi FROR in vista e sotto i 2,5 metri, per alimentare delle plafoniere con ingresso con pressacavo ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[4] Re: Manifestazione temporanea

Messaggioda Foto Utentee7o7 » 19 giu 2017, 18:32

gjkfriend ha scritto:ci possono stare cavi FROR ?


considerando che nelle manifestazioni paesane i cavi si trasmettono per eredità dalle precedenti edizioni, ogni anno in una nuova installazione ...
dovranno essere conformi alla CPR? :shock:
Avatar utente
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 452
Iscritto il: 10 ott 2011, 17:14
Località: Veneto

2
voti

[5] Re: Manifestazione temporanea

Messaggioda Foto Utente6367 » 19 giu 2017, 19:21

Non trattandosi di installazione fissa in un'opera di ingegneria civile, direi di no.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

1
voti

[6] Re: Manifestazione temporanea

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 giu 2017, 8:53

gjkfriend ha scritto:Grazie, in base a quale articolo rientra nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio ?


751.03.2

gjkfriend ha scritto:Sul palco ci possono stare cavi FROR in vista e sotto i 2,5 metri, per alimentare delle plafoniere con ingresso con pressacavo ?


Sì a condizione che non ci siano rischi di danneggiamento meccanico o di intralcio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Manifestazione temporanea

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 20 giu 2017, 12:35

Mike ha scritto:
gjkfriend ha scritto:Grazie, in base a quale articolo rientra nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio ?


751.03.2


Ciao, ho visto che quello è l'articolo che parla di elevata densità di affollamento.
C'è un limite di persone/mq per definire quando un luogo è affollato e quindi si rientra nei luoghi Marci ?

grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[8] Re: Manifestazione temporanea

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 giu 2017, 17:05

gjkfriend ha scritto:C'è un limite di persone/mq per definire quando un luogo è affollato e quindi si rientra nei luoghi Marci ?


Viene definito nella valutazione dei rischi incendio e non dipende solamente dal rapporto persone/mq ma da tanti altri fattori, in ogni caso, le attività di pubblico spettacolo fisse o temporanee sono di default anche ambienti a maggior rischio in caso d'incendio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: Manifestazione temporanea

Messaggioda Foto UtenteBlueElectrical » 21 giu 2017, 16:34

Ma la dico, ai sensi della 37/08, non si produce solo per gli impianti interni agli edifici? In questo caso mi pare che si tratti di un impianto esterno, ricade ugualmente nel DM?
Avatar utente
Foto UtenteBlueElectrical
65 1 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 20 mar 2017, 18:15

0
voti

[10] Re: Manifestazione temporanea

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 giu 2017, 17:36

BlueElectrical ha scritto:Ma la dico, ai sensi della 37/08, non si produce solo per gli impianti interni agli edifici? In questo caso mi pare che si tratti di un impianto esterno, ricade ugualmente nel DM?


Se totalmente all'esterno, ovvero senza alcun collegamento con impianti interni di edifici, terra compresa, non rientra. Però, come attività di pubblico spettacolo temporaneo è soggetta al controllo da parte della Commissione di Vigilanza che ha facoltà di prescriverla.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand