Verifica sbarra secondaria - trasformatori in parallelo
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
23 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
3
voti
No non lo dice nessuno che i trafo di due costruttori diversi , anche se rispettano i classici parametri richiesti, non possono essere messi in parallelo. Di solito ormai si cerca di evitare il parallelo dei trafo mt / bt e capita piuttosto raramente se non per pochi istanti , i congiuntori sono ormai sempre presenti , e quindi è una situazione piuttosto rara negli impianti moderni. Quando lo si fa si cerca di farlo con trafo perfettamente uguali (che ovviamente è piu probabile che questo avvenga se sono dello stesso costruttore). Secondo me con due trafo di potenza diversa , potenza molto diversa, di due costruttori diversi, le probabilità di non ripartire in modo uniforme il carico è abbastanza alta. Ma non è detto ,magari il parallelo funziona benissimo o comunque la disimmetria è accettabile
4
voti
per dire noi costruiamo power center , dove capita di avere trasformatori in parallelo, sinceramente dal 1990 su centinaia e centinaia di quadri non ne ricordo nemmeno uno dove sulle sbarre ci fosse il parallelo di due trafo di potenza diversa
0
voti
Infatti, la messa in parallelo "franco" dei trasformatori di stesse caratteristiche e potenze era una cosa abbastanza frequente fino 15 anni fa. Oggi, sia per gli aspetti di efficientamento energetico che di affidabilità si prevede il parallelo con i congiuntori (manuali o automatici). Non mi è mai capitato di vedere una cabina con trafo di potenza diversa in parallelo, per quello ero scettico nella soluzione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
23 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 138 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)