Buonasera, ho necessità di un consiglio...ai fini dell'eventuale emissione di un DIRI relativa all'impianto elettrico di un locale di pubblico spettacolo, che verifiche andrebbero effettuate su un quadro elettrico installato intorno agli anni 1993-1994 (il quadro è privo di targa nonché di qualsiasi certificazione)?
Grazie
Verifica quadro elettrico per DIRI
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
0
voti
Il quadro elettrico è un componente dell'impianto e come tale non soggetto al campo di applicazione del DM 37/08 ed ex L. 46/90. La DIRI riguarda esclusivamente l'impianto, non i componenti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Scusa Mike ma non ho capito la tua affermazione, vorresti dire che in una verifica per una DIRI con esisto positivo perché l'impianto elettrico è in regola ma ho un quadro elettrico o centralino con , ad esempio , un differenziale che non funziona , me ne frego e rilascio la DIRI senza problemi 
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
0
voti
gabrisav ha scritto:Scusa Mike ma non ho capito la tua affermazione, vorresti dire che in una verifica per una DIRI con esisto positivo perché l'impianto elettrico è in regola ma ho un quadro elettrico o centralino con , ad esempio , un differenziale che non funziona , me ne frego e rilascio la DIRI senza problemi
da come ha scritto sembrerebbe di si.
Attendiamo chiarimento da Mike, che ringrazio, per conferma
0
voti
gabrisav ha scritto:Scusa Mike ma non ho capito la tua affermazione, vorresti dire che in una verifica per una DIRI con esisto positivo perché l'impianto elettrico è in regola ma ho un quadro elettrico o centralino con , ad esempio , un differenziale che non funziona , me ne frego e rilascio la DIRI senza problemi
No, mi riferisco al quadro elettrico come "apparecchiatura assiemata di protezione" che è un prodotto a se stante che deve essere conforme alla regola dell'arte, ovvero alle norme di prodotto. Il mancato funzionamento del differenziale invece compromette la protezione dai contatti indiretti e quindi gli impianti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie Mike, ripropongo allora la mia domanda iniziale:
che verifiche andrebbero effettuate su un quadro elettrico installato intorno agli anni 1993-1994 (il quadro è privo di targa nonché di qualsiasi certificazione)?
se non ho capito male, secondo te, ai fini dell'emissione della DIRI dell'impianto elettrico è sufficiente eseguire prove strumentali sugli interruttori esistenti (corrente diff. di intervento e tempo di intervento, verifica potere di interruzione degli interruttori)... giusto?
Non è necessario verificare la conformità alla regola dell'arte, ovvero alle norme di prodotto, del quadro come "apparecchiatura assiemata di protezione"?
che verifiche andrebbero effettuate su un quadro elettrico installato intorno agli anni 1993-1994 (il quadro è privo di targa nonché di qualsiasi certificazione)?
se non ho capito male, secondo te, ai fini dell'emissione della DIRI dell'impianto elettrico è sufficiente eseguire prove strumentali sugli interruttori esistenti (corrente diff. di intervento e tempo di intervento, verifica potere di interruzione degli interruttori)... giusto?
Non è necessario verificare la conformità alla regola dell'arte, ovvero alle norme di prodotto, del quadro come "apparecchiatura assiemata di protezione"?
Ultima modifica di
Mike il 19 lug 2017, 11:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutili
Motivazione: Eliminato quote inutili
0
voti
lollo1977 ha scritto:che verifiche andrebbero effettuate su un quadro elettrico installato intorno agli anni 1993-1994 (il quadro è privo di targa nonché di qualsiasi certificazione)?
Le verifiche sono quelle impiantistiche e ben descritte nella guida CEI 64-14.
lollo1977 ha scritto:se non ho capito male, secondo te, ai fini dell'emissione della DIRI dell'impianto elettrico è sufficiente eseguire prove strumentali sugli interruttori esistenti (corrente diff. di intervento e tempo di intervento, verifica potere di interruzione degli interruttori)... giusto?
Tutto quello che è necessario a discrezione del verificatore sulla base della guida CEI 64-14.
lollo1977 ha scritto:Non è necessario verificare la conformità alla regola dell'arte, ovvero alle norme di prodotto, del quadro come "apparecchiatura assiemata di protezione"?
No perché è escluso dal campo di applicazione del DM 37/08.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Da che anno e con quale norma è obbligatoria la targa del costruttore sui quadri elettrici?
Grazie
Grazie
0
voti
lollo1977 ha scritto:Da che anno e con quale norma è obbligatoria la targa del costruttore sui quadri elettrici?
Grazie
Dal 1996, norma CEI 17-13, direttiva BT e EMC.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 60 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)