Impianto Condominale senza Terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
28 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
1
voti
Proprio così, il trasformatore di isolamento non è più richiesto, negli ambienti ordinari, dalla sesta edizione della CEI 64-8 emessa nel gennaio 2007.


-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
0
voti
Eh, posso solo aggiungere: Questo argomento ogni tanto torna alla ribalta, quantiimmobili in queste condizioni, forse troppi per l'anno 2017. E quanti ..non hanno mai verificato lo stato dell'impianto, anche se non sempre obbligatorio.
0
voti
Torno a riaprire questo argomento perché mi trovo nella stessa situazione di element.
Pultroppo non riesco a fare la soluzione che avevo suggerito nel post [8]
Chiedevo se era possibile e fattibile, normativamente parlando, di collegare la terra dell'appartamento ad un ferro di armatura di un pilastro all'interno dell'appartamento,appartamento al 3° piano.
Mi ricordo di aver letto in un altro thread, che ora non trovo, che qualcuno aveva fatto al mia stessa richiesta e a memoria aveva avuto una risposta positiva.
Naturalmente ho gia informato il propietario di chiedere delucidazioni sulla mancanza del montante di terra comune per il condominio ma in attesa di risposta ed eventualmente della posa dell'impianto di terra condominiale ( sependo i tempi decisionali all'interno dei condomini ), vi chiedevo se una soluzione del genere fosse accettabile per rilasciare la conformità dell'impianto
P.S. Dato per certo che l'amministratore tirerà in ballo qualche scusa o mancanza di normativa o legge per dotare il condominio dell'impianto di terra, potreste gentilmente suggerirmi quale norma o legge obblighi in condomini ad avere il suddetto impianto.
Grazie a tutti per un vostro aiuto.
Pultroppo non riesco a fare la soluzione che avevo suggerito nel post [8]
gabrisav ha scritto:elemet ha scritto:gabrisav ha scritto:Assolutamente no
Non di riesce proprio a far passare una cordina del 6 mmq tramite le tubazioni dell' impianto parti comuni ?
Il problema è che il condominio non è dotato di impianto di terra....
Intendevo far passare un giallo verde dedicato per l' appartamento fino alle cantine e posare una puntazza di terra o in alternativa collegarsi ad un ferro di armatura delle fondamenta, sembra difficile da fare ma io una volta l' ho fatto
Chiedevo se era possibile e fattibile, normativamente parlando, di collegare la terra dell'appartamento ad un ferro di armatura di un pilastro all'interno dell'appartamento,appartamento al 3° piano.
Mi ricordo di aver letto in un altro thread, che ora non trovo, che qualcuno aveva fatto al mia stessa richiesta e a memoria aveva avuto una risposta positiva.
Naturalmente ho gia informato il propietario di chiedere delucidazioni sulla mancanza del montante di terra comune per il condominio ma in attesa di risposta ed eventualmente della posa dell'impianto di terra condominiale ( sependo i tempi decisionali all'interno dei condomini ), vi chiedevo se una soluzione del genere fosse accettabile per rilasciare la conformità dell'impianto
P.S. Dato per certo che l'amministratore tirerà in ballo qualche scusa o mancanza di normativa o legge per dotare il condominio dell'impianto di terra, potreste gentilmente suggerirmi quale norma o legge obblighi in condomini ad avere il suddetto impianto.
Grazie a tutti per un vostro aiuto.
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
0
voti
gabrisav ha scritto:quale norma o legge obblighi in condomini ad avere il suddetto impianto.
Che sappia io nessuna legge impone esplicitamente l'obbligo al condominio di realizzare un impianto di terra.
1
voti
gabrisav ha scritto:Chiedevo se era possibile e fattibile, normativamente parlando, di collegare la terra dell'appartamento ad un ferro di armatura di un pilastro all'interno dell'appartamento,appartamento al 3° piano.
ai ferri di armatura ci si collega prima di gettare il calcestruzzo
nel tuo caso per arrivare al tondino più grosso (non vorrai attaccarti alle staffe?) devi indebolire un elemento portante della struttura
io non lo farei
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Il pilastro è a vista vicino alla parete nel corridoio, con il muratore abbiamo concordato di verificare se si riesce ad arrivare al tondino, logicamente spaccando il meno possibile, verifico se ho una resistenza di terra adeguata per il cordinamento con il salvavita e in caso positivo riuscire a saldare una piatra o un pezzo di barra filettata dove poi collego la terra dell'impianto.
Capisco che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma creando un impianto di dispersione in questo modo posso considerare l'impianto sicuro e quindi certificarlo????
Capisco che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma creando un impianto di dispersione in questo modo posso considerare l'impianto sicuro e quindi certificarlo????
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
0
voti
occhio che devi anche garantire l'equipotenziale principale se hai masse estranee
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
28 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)