[1] Potenza, tensione e corrente
Io credevo fosse la B (2P) invece Il libro da come risposta la A (4P)
Qualcuno sa spiegarmi perché?
Ultima modifica di
lillo il 10 ago 2017, 11:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto titolo. Scrivere in maiuscolo equivale ad urlare. Inserita immagine nel Forum. No a server esterni.
Motivazione: Corretto titolo. Scrivere in maiuscolo equivale ad urlare. Inserita immagine nel Forum. No a server esterni.
-
lillo
20,5k 7 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 4178
- Iscritto il: 25 nov 2010, 10:30
- Località: Nuovo Mondo
0
voti
[3] Re: Potenza, tensione e corrente
xsteven80x ha scritto:Io credevo fosse la B (2P)
come sei giunto a questa conclusione?
-
xsteven80x
5 2 - Messaggi: 6
- Iscritto il: 30 giu 2017, 21:59
0
voti
[4] Re: Potenza, tensione e corrente
Conoscendo la legge di Ohm:
V = R * I
possiamo ricavare
R = V / I
I = V / R
La formula della potenza è:
P = V * I
da cui
I = P / V
e
V = P / I
da cui possiamo anche ricavare:
1. P = (R * I) * I = R I²
2. P = V * (V / R) = V² / R
Ora, abbiamo una potenza
P = 2kW
e una tensione
V = 200
Quindi sappiamo anche che la
I = 10A
I = P / V --> 2000 / 200 = 10 A
Se aumentiamo la tensione a 400 V avremo
P = V * I = 400 * 10 = 4000
Quindi P = 4kW
Ma non ho considerato la corrente.
V = R * I
possiamo ricavare
R = V / I
I = V / R
La formula della potenza è:
P = V * I
da cui
I = P / V
e
V = P / I
da cui possiamo anche ricavare:
1. P = (R * I) * I = R I²
2. P = V * (V / R) = V² / R
Ora, abbiamo una potenza
P = 2kW
e una tensione
V = 200
Quindi sappiamo anche che la
I = 10A
I = P / V --> 2000 / 200 = 10 A
Se aumentiamo la tensione a 400 V avremo
P = V * I = 400 * 10 = 4000
Quindi P = 4kW
Ma non ho considerato la corrente.
-
lillo
20,5k 7 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 4178
- Iscritto il: 25 nov 2010, 10:30
- Località: Nuovo Mondo
2
voti
[5] Re: Potenza, tensione e corrente
xsteven80x ha scritto:Ma non ho considerato la corrente.
esatto.
tutto giusto quello che scrivi fino a questo conto:
xsteven80x ha scritto:P = V * I = 400 * 10 = 4000
i 10 A li hai calcolati quando la stufa era alimentata a 200 V.
ma ora la stufa la stai alimentando a 400 V, quindi la corrente salirà a 20 A.
potremmo vederla anche così:

se raddoppiamo la tensione diventa:

-
xsteven80x
5 2 - Messaggi: 6
- Iscritto il: 30 giu 2017, 21:59

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)