Premesso che questo circuito funziona da anni:
Ho sostituito un relè finder 26.01 con uno nuovo e, a volte per dei periodi (1-2 ore) tutto funziona come dovrebbe, altre bisogna sGanciare e agganciare il magnetotermico perché il relè inizia a ronzare.
Quando ronza ai capi della bobina(che si vede essere eccitata) misuro circa 70V.
La bobina viene azionata da 3-4 pulsanti luminosi e in prossimità dei suoi morsetti vi è un condensatore.
Il problema potrebbe essere di un pulsante mal funzionante ? O del condensatore?
Grazie
P.s. a relè non ronzante ai capi misuro circa 35V
Pps non ne sono certo ma se non sbaglio i pulsanti luminosi interrompono il neutro