[31] Re: Stalla e DPR462

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 ott 2017, 13:56

console6 ha scritto:Per stabilire se la stalla sia un luogo a maggior rischio in caso di incendio o meno,si deve calcolare la quantità di fieno/animali presenti o con altri parametri?

Valutazione del rischio incendio DM 10 marzo 1998.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

3
voti

[32] Re: Stalla e DPR462

Messaggioda Foto Utenterosino » 4 ott 2017, 23:53

Ai fini della valutazione del rischio può aiutarti quanto segue:
CEI 64-8/7
705 Strutture adibite ad uso agricolo o zootecnico
Nota al punto 705.20.1:
Negli ambienti agricoli e orticoli si applicano prescrizioni speciali per la scelta e l’installazione di apparecchiature elettriche a causa delle speciali influenze esterne, per es. influenza dell’umidità, presenza di polvere, di vapori chimici aggressivi, acidi o sali sui componenti elettrici. Inoltre, può esistere un rischio di incendio accresciuto dovuto alla presenza di sostanze altamente infiammabili. Le strutture adibite ad uso agricolo o zootecnico comprendono, per es.:
- ricoveri per animali quali bestiame, maiali, cavalli, pecore, capre, pollai, compreso i locali adiacenti (per es. luoghi per la preparazione del cibo, luoghi per le mungitrici, stanze per il magazzinaggio del latte);
- granai, magazzini per fieno, paglia, cibo, fertilizzanti, cereali, patate, barbabietole da zucchero, ortaggi, frutta,piante ornamentali, carburante, serre;
- locali in cui i prodotti agricoli e orticoli sono prodotti, preparati e trasformati sul posto.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

1
voti

[33] Re: Stalla e DPR462

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 ott 2017, 7:43

console6 ha scritto:si deve calcolare la quantità di fieno/animali presenti o con altri parametri?
Grazie

Sì, devi considerare tutto il materiale combustibile presente e calcolare il carico d'incendio specifico di progetto (potere calorifico / superficie x coefficiente correttivo)
Se è superiore a 450 MJ/m² allora il locale è a maggior rischio in caso d'incendio secondo l'arti 751.03.4 della CEI 64-8
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[34] Re: Stalla e DPR462

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 5 ott 2017, 10:30

Ho progettato parecchie stalle ma solitamente il proprietario risulta già edotto dal tecnico progettista edile su quando fieno deve dichiarare.... :mrgreen:
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[35] Re: Stalla e DPR462

Messaggioda Foto Utentelillo » 5 ott 2017, 10:42

sono sempre edotti sul carico di incendio.
io lancerei una sfida:
numero di attività su cui avete lavorato/contribuito/progettato/installato il cui carico d'incendio corrisponde effettivamente a quanto scritto nella valutazione del rischio.
comincio io: 0.
NB: ammetto errori e scostamenti del 100%, tanto, parliamo di ordini di grandezza.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

1
voti

[36] Re: Stalla e DPR462

Messaggioda Foto Utenterosino » 5 ott 2017, 11:29

lillo ha scritto:numero di attività su cui avete lavorato/contribuito/progettato/installato il cui carico d'incendio corrisponde effettivamente a quanto scritto nella valutazione del rischio.

Proseguo io: 1 (visto che erano sotto il REI 30) :lol:
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[37] Re: Stalla e DPR462

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 ott 2017, 11:38

In assenza di altro incarico mi guardo bene dal verificare e entrare nel merito del carico di incendio.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[38] Re: Stalla e DPR462

Messaggioda Foto Utentelillo » 5 ott 2017, 12:35

rosino ha scritto:Proseguo io: 1 (visto che erano sotto il REI 30) :lol:

ahahahahahah :D
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[39] Re: Stalla e DPR462

Messaggioda Foto Utenteguzz » 5 ott 2017, 12:52

a me hanno sempre detto che gli allevamenti non sono ambienti ordinari quindi la verifica periodica si fa sempre e comunque ogni 2 anni...
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

1
voti

[40] Re: Stalla e DPR462

Messaggioda Foto Utentelillo » 5 ott 2017, 13:08

non mi risulta.
e non trovo corretto l'assegnare ad un ambiente un rischio più alto di quello che è.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo