Buongiorno, vi scrivo per avere delle delucidazioni per quanto riguarda il collegamento della centrale rivelazione fumi. Infatti la norma UNI9795/2013 scrive al paragrafo 5.6.3 testualmente:
"L'alimentazione primaria del sistema costituita dalla rete principale deve essere effettuata tramite una linea esclusivamente riservata a tale scopo, dotata di propri organi di sezionamento, manovra e di protezione, A VALLE DELL'INTERRUTTORE GENERALE".
Come chiarito dall'articolo tuttonormel di giugno 2016, la soluzione 2 è quella che prevede il collegamento dell'alimentazione della centrale a valle del punto di consegna al confine di proprietà che quindi, mi sembra di capire, è proprio l'interruttore generale. Corretto?
Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
Saluti
Collegamento alimentazione Centrale Antincendio
Moderatore:
iosolo35
29 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
- Allegati
-
Alimentazione Centrale.pdf- (78.36 KiB) Scaricato 245 volte
-

623fabrizio
20 4 - New entry

- Messaggi: 89
- Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50
0
voti
ciao,
non comprendo se vuoi collegare l'alimentazione della centrale direttamente a valle del generale (ovvero senza apporre nessun altro interruttore)?
623fabrizio ha scritto:quindi, mi sembra di capire, è proprio l'interruttore generale
non comprendo se vuoi collegare l'alimentazione della centrale direttamente a valle del generale (ovvero senza apporre nessun altro interruttore)?
6
voti
L'alimentazione della centrale deve essere dotata dei propri organi di sezionamento e comando quindi, per esempio
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
No no naturalmente la centrale sarà provvista di un'interruttore di protezione dedicato a valle del DG.
Il cliente mi sta creando problemi dicendo che non può staccare l'interruttore generale e bla bla bla ma non ha alternative.
PS. Premesso ciò tale interruttore dedicato alla centrale farà parte del quadro del DG (quindi un quadro contatore) oppure posso metterlo in un quadro separato dal DG?
Grazie
Il cliente mi sta creando problemi dicendo che non può staccare l'interruttore generale e bla bla bla ma non ha alternative.
PS. Premesso ciò tale interruttore dedicato alla centrale farà parte del quadro del DG (quindi un quadro contatore) oppure posso metterlo in un quadro separato dal DG?
Grazie
-

623fabrizio
20 4 - New entry

- Messaggi: 89
- Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50
0
voti
623fabrizio ha scritto:Il cliente mi sta creando problemi dicendo che non può staccare l'interruttore generale
il cliente ha sempre ragione, finché non rompe i .........
per il resto non credo tu sia vincolato a installare l'interruttore nello stesso quadro.
puoi dedicargli un centralino separato.
0
voti
Salve, ulteriore dubbio per l'installazione.
Avendo un 'interruttore DG con caratteristiche come quello in allegato, quale interruttore posso installare subito a valle per alimentare la centrale antincendio?
Avevo pensato a un interruttore MGT DIFF 16A 30ma 6000kA 1P+N posto all'interno di un centralino 4M vicino al quadretto del DG raggiunto da cavi unipolari F+N di sezione 2.5mmq connessi subito sotto il DG.
Ho un dubbio sul potere di interruzione diverso tra DG e MGT DIFF che andrò ad installare, qualche consiglio?
Grazie
Avendo un 'interruttore DG con caratteristiche come quello in allegato, quale interruttore posso installare subito a valle per alimentare la centrale antincendio?
Avevo pensato a un interruttore MGT DIFF 16A 30ma 6000kA 1P+N posto all'interno di un centralino 4M vicino al quadretto del DG raggiunto da cavi unipolari F+N di sezione 2.5mmq connessi subito sotto il DG.
Ho un dubbio sul potere di interruzione diverso tra DG e MGT DIFF che andrò ad installare, qualche consiglio?
Grazie
-

623fabrizio
20 4 - New entry

- Messaggi: 89
- Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50
-

623fabrizio
20 4 - New entry

- Messaggi: 89
- Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50
0
voti
Sicuramente la linea deve essere dedicata con propria protezione, io la prevedo il più a monte possibile, onde evitare guasti che coinvolgano anche la linea stessa.
A mio avviso non interpreto come tassativa la prescrizione di mettere questa protezione nel quadro generale, per via dell'autonomia delle batterie etc...così come non prevedo cavi resistenti al fuoco per alimentare la centrale stessa.
A mio avviso non interpreto come tassativa la prescrizione di mettere questa protezione nel quadro generale, per via dell'autonomia delle batterie etc...così come non prevedo cavi resistenti al fuoco per alimentare la centrale stessa.
0
voti
Ma non vi sembra un po' assurda come prescrizione?
Che senso ha?
Che senso ha?
-

arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2000
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
29 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)