Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Scheme elettrico fotovoltaico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Scheme elettrico fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentefirefox » 21 ott 2017, 12:26

Salve, da un paio di giorno mi sto occupando di schemi elettrici fv e ho il seguente dubbio relativo allo schema postato: non capisco se la presenza dei tre termoresistori è legata all'SPD. Potete darmi una mano?

fv.jpeg
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 23 ott 2017, 13:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine come allegato. Non usare server esterni per immagini normali (0,5 M)
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[2] Re: Scheme elettrico fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 ott 2017, 13:14

Sono scaricatori a varistore, non termoresistori.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Scheme elettrico fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentefirefox » 23 ott 2017, 12:39

Ok grazie per il chiarimento. Mi sono cimentato a disegnare lo schema generico di un impianto con due stringhe da 9 moduli da 170 Wp ciascuna. Sapete gentilmente indicarmi eventuali errori?
schema_multifil.png
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[4] Re: Scheme elettrico fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 24 ott 2017, 23:27

Niente masse fino al DDG1?
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[5] Re: Scheme elettrico fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentefirefox » 25 ott 2017, 20:09

Nella schema allegato non indicato né il collegamento a terra delle cornici/strutture di sostegno dei moduli né dell'inverter. Come Dispositivo Generale devo considerare solo il DGL2 oppure DG, DGL1 e DGl2?
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[6] Re: Scheme elettrico fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 ott 2017, 20:40

Mi sa che non hai capito il senso della domanda... :roll:
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[7] Re: Scheme elettrico fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentefirefox » 25 ott 2017, 21:42

Mi sa che non hai capito il senso della domanda... :roll:
Spiegami meglio visto che la risposta che ti ho dato non è quella opportuna.
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[8] Re: Scheme elettrico fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 ott 2017, 21:57

Sei in un sistema TT. L'unico modo che hai per fare protezione dai contatti indiretti è tramite un relè differenziale. Non è previsto quindi deduco non ci siano masse sino al punto nel quale l'hai previsto. E' corretto? Se non lo è lo schema non va bene.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti