Buongiorno!
Ho un dubbio probabilmente banale. Ho una cabina MT/BT, senza avere alcuno schema come faccio a capire se si tratta di un sistema TT o TN?
O meglio, dal numero di poli degli interruttori lato BT (a 4 poli come in foto) e dalla tipologia con differenziale penserei sia un sistema TT. Ma in genere quando la cabina è di proprietà dell'utente non si usano sistemi TN?
Grazie mille
Stato del neutro cabina MT/BT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
4
voti
se la consegna è in media tensione , con cabina di ricezione dell'utente e con trasformatore MT/BT , allora sei in TN , se di trafo in giro non ce ne sono e la consegna avviene in bassa è probabile che sia un TT
0
voti
La consegna è in media tensione, con cabina di ricezione dell'utente e 2 trasformatori MT/BT.
Quindi sono in TN, ok.
Ma da come viene gestito il neutro negli interruttori non si capisce nulla? Se TN-C o TN-S?
Grazie mille
Quindi sono in TN, ok.
Ma da come viene gestito il neutro negli interruttori non si capisce nulla? Se TN-C o TN-S?
Grazie mille
0
voti
Se fosse un TN-C mi guarderei bene dall'interrompere anche il PEN!
Inoltre il differenziale non ha senso nel sistema TN-C, perché non interviene mai.
Inoltre il differenziale non ha senso nel sistema TN-C, perché non interviene mai.
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
0
voti
MASSIMO-G ha scritto:la consegna avviene in bassa è probabile che sia un TT
perché probabile?
se la consegna è in bassa non è sempre TT? in italia, ovviamente, dato che mi pare che in altri paesi usino il TN anche in bassa (tipo la germania, se non sbaglio)
Almeno l'itagliano sallo...
1
voti
rocfort ha scritto:Ma da come viene gestito il neutro negli interruttori non si capisce nulla? Se TN-C o TN-S?
Per sapere se sei in TN-S o TN-C devi verificare il collegamento a terra del neutro del trasformatore in cabine e la sua distribuzione.
Dalla foto non lo puoi capire, o meglio, può essere in TN-S a partire da quel interruttore ma a monte è un TN-C.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie mille per le risposte.
I trasformatori non sono facilmente accessibili. Quindi se i generali a valle dei trasformatori sono a 4P posso intuire che a partire da questi interruttori è un TN-S? (Se fosse TN-C il PEN non dovrebbe essere sezionabile)
In questo caso dovrei vedere il PE distribuito e connesso a terra giusto?
Mike ha scritto:Per sapere se sei in TN-S o TN-C devi verificare il collegamento a terra del neutro del trasformatore in cabine e la sua distribuzione.
Dalla foto non lo puoi capire, o meglio, può essere in TN-S a partire da quel interruttore ma a monte è un TN-C.
I trasformatori non sono facilmente accessibili. Quindi se i generali a valle dei trasformatori sono a 4P posso intuire che a partire da questi interruttori è un TN-S? (Se fosse TN-C il PEN non dovrebbe essere sezionabile)
In questo caso dovrei vedere il PE distribuito e connesso a terra giusto?
1
voti
in Italia il TN-C è piuttosto raro da trovare, noi lo troviamo per una nostra cliente che è filiale di una ditta tedesca, e quindi si adegua a quanto fa la casa madre, ovvero a livello di power center e quadri principali è TN-C , i quadri secondari sono TN-S. Anche se il generale è quadripolare non è detto che tutte le linee a valle di questo siano in TNS, se la partenza è quadripolare allora si , se invece la partenza è tripolare+Pen (anche se il generale del quadro è quadripolare) allora ti ritrovi ancora un TN-C. Comunque qui in italia , nelle piccole cabine di utente il TN-C è rarissimo
0
voti
rocfort ha scritto:Quindi se i generali a valle dei trasformatori sono a 4P posso intuire che a partire da questi interruttori è un TN-S? (Se fosse TN-C il PEN non dovrebbe essere sezionabile)
In teoria è un TN-S, devi vedere le linee in partenza che devono essere a 5 conduttori: 3F+N+PE
rocfort ha scritto:In questo caso dovrei vedere il PE distribuito e connesso a terra giusto?
Hai il conduttore del Neutro e il PE separati e collegati solo nel centro stella del trasformatore o nel collettore generale di terra in cabina.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 359 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)