[21] Re: Tensioni pericolose

Messaggioda Foto Utentelillo » 14 nov 2017, 10:58

Foto Utentegioca21 ha scritto:Poi, secondo me su questo argomento si incorre spesso in un equivoco di fondo:

esatto, ma sono sicuro che nessuno dei partecipanti è intercorso in questo equivoco.
Foto Utentegioca21 ha scritto:la tensione di contatto effettiva che, durante il guasto, può essere anche sensibilmente superiore ai 50 V.

non sono del tutto d'accordo.
a meno che non mi definisci sensibilmente.

tornando al quesito:
scusate ma se il sistema di distribuzione pubblica è TN-C, allora a cosa servirebbero i differenziali?
ovvero: finora ci siamo chiesti come mai trattasse un TT come un TN, ma se questo TN è un TN-C, allora perché parla di differenziali?
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4176
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[22] Re: Tensioni pericolose

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 14 nov 2017, 11:34

Sì la distribuzione è nel 90% dei casi in TN, alcuni distributori in posti poco urbanizzati hanno TT.
Io ho spesso il TT perché lavoro in ambito ferroviario ed è richiesto.

Io sapevo che nel TT la corrente può essere superiore ai 30 mA perché la tensione non supera i 50 V.