Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Arco elettrico e innesco in atex

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[1] Arco elettrico e innesco in atex

Messaggioda Foto Utenteenea » 16 nov 2017, 1:14

Leggo su una dispensa pubblicata da palazzoli:
"Ad esempio si forma una arco elettrico come conseguenza dell'azione meccanica di apertura o chiusura dei contatti di sezionatori,interruttori,teleruttori,ausiliari, ecc..."
Secondo voi è un affermazione corretta?
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Avatar utente
Foto Utenteenea
239 1 3 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 23 gen 2009, 21:34
Località: Firenze

1
voti

[2] Re: Arco elettrico e innesco in atex

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 nov 2017, 7:13

Lasciando da parte divagazioni filosofiche, che cosa non ti torna?
Negli interruttori ci sono accorgimenti per estinguere l'arco proprio perché l'arco si può formare.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[3] Re: Arco elettrico e innesco in atex

Messaggioda Foto Utentelillo » 16 nov 2017, 9:56

Foto Utenteenea ha scritto:Secondo voi è un affermazione corretta?

si.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4176
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

1
voti

[4] Re: Arco elettrico e innesco in atex

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 nov 2017, 10:03

L'affermazione è corretta, dopo di che bisogna stabilire se quel arco elettrico ha energia sufficiente per accendere l'atmosfera esplosiva.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Arco elettrico e innesco in atex

Messaggioda Foto Utenteenea » 18 nov 2017, 20:25

Mike hai colto nel segno: questa sarebbe stata la domanda successiva!
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Avatar utente
Foto Utenteenea
239 1 3 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 23 gen 2009, 21:34
Località: Firenze


Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti