Grazie!
Sospettavo che fosse un valore bassissimo..
Il fatto è che a volte la sensazione di scossa è reale..
Ho ricontattato l'elettricista.. ma sai com'è..una volta pagato il saldo dei lavori..
Ancora grazie per l'intervento.
S.
corrente rubinetteria
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
1
voti
Metti a terra un tubo metallico dell'impianto idraulico e non sentirai più nulla.
-

elektronik
7.800 4 6 7 - Master

- Messaggi: 3836
- Iscritto il: 12 mag 2015, 22:26
0
voti
gabrisav ha scritto:Ora c'è da capire se effettivamente ci sia l'impianto di terra nell'appartamento
Sai una cosa..ho collegato una ciabatta con led che dovrebbe rilevare la terra..ed è spento..ma com'è possibile che non sia stata collegata se anche il precedente impianto l'aveva?
-

stefano1971
63 5 - Frequentatore

- Messaggi: 157
- Iscritto il: 1 ago 2008, 20:26
1
voti
Hai provato a girare la spina perché a volte segnala la terra solo se il led e tra fase e terra e non tra neutro e terra.
-

elektronik
7.800 4 6 7 - Master

- Messaggi: 3836
- Iscritto il: 12 mag 2015, 22:26
0
voti
aggiungo una cosa che non so se sia attendibile o indicatrice di qualcosa..
il led della presenza terra della ciabatta inizia ad ad accendersi leggermente quando inizio a tirar giù gli interruttori bassi (generale, forno, frigo ecc..ecc..) se arrivo in fondo alla serie il led di presenza terra è in pratica acceso..
il led della presenza terra della ciabatta inizia ad ad accendersi leggermente quando inizio a tirar giù gli interruttori bassi (generale, forno, frigo ecc..ecc..) se arrivo in fondo alla serie il led di presenza terra è in pratica acceso..
-

stefano1971
63 5 - Frequentatore

- Messaggi: 157
- Iscritto il: 1 ago 2008, 20:26
0
voti
elektronik ha scritto:Hai provato a girare la spina perché a volte segnala la terra solo se il led e tra fase e terra e non tra neutro e terra.
ah già grazie..ricordo che avevo un neon in cucina che stava leggermente acceso di notte per questo motivo..o simile immagino..
ho fatto la prova adesso ma niente..il led rimane spento..
-

stefano1971
63 5 - Frequentatore

- Messaggi: 157
- Iscritto il: 1 ago 2008, 20:26
1
voti
potresti costruire questo semplicissimo tester per essere certo che non sia la ciabatta ad essere difettosa
- Allegati
-
- tester terra.jpg (28.64 KiB) Osservato 4769 volte
-

elektronik
7.800 4 6 7 - Master

- Messaggi: 3836
- Iscritto il: 12 mag 2015, 22:26
0
voti
Penso che una delle cose più semplici che puoi fare per verificare se il circuito di terra è presente è effettuare una misurazione di tensione (ovvero quella che hai fatto al lavabo) con il tuo multimetro ponendo un puntale nel foro centrale della presa e l'altro puntale alternandolo prima in uno e poi nell'altro dei due fori restanti della presa.
Se la terra è presente, in uno dei due casi quando alterni, lo strumento dovrebbe misurare almeno 200V.

Se la terra è presente, in uno dei due casi quando alterni, lo strumento dovrebbe misurare almeno 200V.

-

danielepower
597 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 515
- Iscritto il: 6 dic 2014, 17:58
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)