Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 20 apr 2009, 9:00

Buon giorno a tutti,
1) qualcuno sa indicarmi la differenza tra i due relè di cui al titolo? (se ce ne sono)
2) per quale motivo la norma CEI 0-16 richiede una protezione di massima tensione omopolare lato MT (per gli impianti specificati)? Per la bassa tensione quindi non è mai prevista?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51

0
voti

[2] Re: 59N 0 59V0

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 20 apr 2009, 10:15

59N e 59Uo dovrebbero essere interpretati nello stesso modo

Per la CEI 0-16 tale protezione è obbligatoria per generatori in grado di sostenere la tensione con potenza complessiva maggiore di 400kVA

Il segnale della 59N o Uo va prelevato in media ai capi di 3 TV collegati a triangolo aperto
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: 59N 0 59V0

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 20 apr 2009, 10:38

Grazie
ne approfitto per chiederLe se sa indicarmi qualcosa da leggere per capire qual è il principio di funzionamento di questo relè?
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51

0
voti

[4] Re: 59N 0 59V0

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 20 apr 2009, 10:51

Io con una rapida ricerca ho trovato su electroportal questa risorsa (da leggere per quanto riguarda la rilevazione della tensione residua)
http://www.electroportal.net/vis_resour ... isp&id=594

Comunque ci sono degli articoli di Zeno Martini sul sito che riguardano questi argomenti
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[5] Re: 59N 0 59V0

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 20 apr 2009, 11:11

grazie infinite
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51

0
voti

[6] Re: 59N 0 59V0

Messaggioda Foto UtenteFazer » 25 gen 2010, 15:46

MASSIMO-G ha scritto:59N e 59Uo dovrebbero essere interpretati nello stesso modo

Per la CEI 0-16 tale protezione è obbligatoria per generatori in grado di sostenere la tensione con potenza complessiva maggiore di 400kVA

Il segnale della 59N o Uo va prelevato in media ai capi di 3 TV collegati a triangolo aperto


ciao a tutti, nonostante legga molto il forum è la prima volta che scrivo in questo interessante forum.
in merito a quanto citato sopra mi chiedevo se i 3TV a triangolo aperto possono essere installati anche sulla BT in modo da non mettere mano al quadro MT. E' proprio una sciocchezza?
grazie
Avatar utente
Foto UtenteFazer
0 1
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 25 gen 2010, 11:29

0
voti

[7] Re: 59N 0 59V0

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 25 gen 2010, 17:35

Che io sappia... i TV vanno sul lato MT...
Possono essere installati all'interno degli scomparti con interruttore SF6 (con grande fatica ed evidenti bestemmie degli operatori visto che pesano quasi 30kg da manovrare in uno spazio ristrettissimo)...
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[8] Re: 59N 0 59V0

Messaggioda Foto UtenteFazer » 25 gen 2010, 18:26

..anch'io sapevo che andavano sulla MT, ma volevo capire se c'era qualche ragione "elettrica" per la quale non potevo metterli sulla BT per rilevare la massima tensione omopolare...
Avatar utente
Foto UtenteFazer
0 1
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 25 gen 2010, 11:29

0
voti

[9] Re: 59N 0 59V0

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 25 gen 2010, 19:28

,i 3 tv devono essere in parallelo alla rete enel ( o del distributore xxx) di media tensione per rilevare il guasto a terra che il nostro generatore va ad alimentare, i tv messi sulla bassa tensione non rilevano tale guasto perché il trafo li disaccopia dalla rete dove è avvenuto (cioè la rete del distributore)


la 59Uo è una protezione di "riserva" e in teoria non dovrebbe intervenire, se ciò avviene significa che ha fallito le nostra protezione di interfaccia e anche il dispositivo di rincalzo. Infatti se c'è un guasto sulla rete enel e le protezioni del distributore intervengono il nostro dispositivo di interfaccia dovrebbe staccare.
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[10] Re: 59N 0 59V0

Messaggioda Foto UtenteKorha » 1 giu 2012, 17:47

Salve a tutti,

mi allaccio alla discussione in quanto sto analizzando una situazione piuttosto estrema e sto avendo qualche probema:

L'impianto che sto analizzando dispone di un generatore da 700kVA pertando si deve prevedere la 59N.
Stiamo sostituendo la cella del DG per adeguarla a CEI 0-16.
Il parallelo rete-impianto avviene su questa cella di media e non è possibile trasferire la DDI in altro punto dell'impianto.

Dato che il DG ha anche la funzione di DDI i TV della 59V0 vanno installati a monte o a valle del DG/DDI?
Avatar utente
Foto UtenteKorha
5 1
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 5 apr 2012, 7:44