Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Condominio H maggiore 24m

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Condominio H maggiore 24m

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 22 dic 2017, 18:28

Buongiorno a tutti e Buone feste!!!
Devo fare il progetto di adeguamento elettrico di un condominio con altezza antincendio superiore a 24m.
Non c'è autorimessa
Essendo soggetto al controllo dei VVF per l'altezza antincendio, dovrei prevedere un pulsante di sgancio di tutto il condominio?
Parlando con un paio di tecnici antincendio sembrerebbe di si.
Il problema è che i 30 contatori di consegna sono all'interno del condominio in 2 locali dedicati nell'interrato.
Io pensavo questa soluzione:
- prevedere per ogni utenza interruttore magnetotermico sottocontatore con bobina di sgancio a valle del punto consegna energia; pulsante di sgancio esterno che sgancia tutti gli interruttori; prescrivere di compartimentare EI60 i 2 locali contatori.
Secondo voi potrebbe andare?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

1
voti

[2] Re: Condominio H maggiore 24m

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 dic 2017, 19:30

boobie80 ha scritto:Parlando con un paio di tecnici antincendio sembrerebbe di si.

Il D.M. 16 maggio 1987 n. 246 come modificato dal DM 15/9/2005, non fa alcun cenno.
boobie80 ha scritto:Secondo voi potrebbe andare?

Sì. La gestione ordinaria di quel pulsante la vedo critica per eventuali atti teppistici.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Condominio H maggiore 24m

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 dic 2017, 18:31

Mike ha scritto:Il D.M. 16 maggio 1987 n. 246 come modificato dal DM 15/9/2005, non fa alcun cenno.

Allo "sgancio generale" non fa cenno neppure il D.M. 1 febbraio 1986, ma è la prima cosa dell'impianto elettrico che i VVF controllano in una autorimessa.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Condominio H maggiore 24m

Messaggioda Foto Utentecalmo » 28 dic 2017, 19:45

attenzione a come fai il circuito di sgancio, spero non utilizzerai bobine a lancio di corrente collegate in parallelo secco e dirette su un unico pulsante sotto vetro senza l'utilizzo di sganciatori appositi......


aggiugerei anche valutazione/installazione lampade di sicurezza......
Avatar utente
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 324
Iscritto il: 3 ott 2007, 12:55

2
voti

[5] Re: Condominio H maggiore 24m

Messaggioda Foto UtenteMike » 8 gen 2018, 18:17

Goofy ha scritto:Allo "sgancio generale" non fa cenno neppure il D.M. 1 febbraio 1986, ma è la prima cosa dell'impianto elettrico che i VVF controllano in una autorimessa.

Mi sembrava strano che i VV.F. non avessero un riferimento, per le autorimesse il pulsante di sgancio è richiesto dalla Circ. MI 18/12/89 n. 17650/4108
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Condominio H maggiore 24m

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 9 gen 2018, 9:30

calmo ha scritto:attenzione a come fai il circuito di sgancio, spero non utilizzerai bobine a lancio di corrente collegate in parallelo secco e dirette su un unico pulsante sotto vetro senza l'utilizzo di sganciatori appositi......


aggiugerei anche valutazione/installazione lampade di sicurezza......



No no, bobine a lancio in parallelo non sono a norma.... :ok:

Consigli invece su che tipo si centralina usare per fare lo sgancio a sicurezza positiva? E' un po' che non ne uso, una volta avevo usato la centralina "punto 0" mi sembra.....
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[7] Re: Condominio H maggiore 24m

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 9 gen 2018, 11:24

Mike ha scritto:per le autorimesse il pulsante di sgancio è richiesto dalla Circ. MI 18/12/89 n. 17650/4108

Sì grazie per il riferimento che non conoscevo, è una circolare riferita alla norma tecnica vigente all'epoca (CEI 64-2) e al NOP, comunque c'è anche il chiarimento M.I. 476/4144 del 27/10/2006 a un quesito di TNE, pubblicato sul numero 12/2006
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[8] Re: Condominio H maggiore 24m

Messaggioda Foto Utentecalmo » 9 gen 2018, 14:47

io uso ancora i contattori a 24 V sui garage....
Avatar utente
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 324
Iscritto il: 3 ott 2007, 12:55

0
voti

[9] Re: Condominio H maggiore 24m

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 12 gen 2018, 9:53

boobie80 ha scritto:
Consigli invece su che tipo si centralina usare per fare lo sgancio a sicurezza positiva? E' un po' che non ne uso, una volta avevo usato la centralina "punto 0" mi sembra.....


io uso queste

http://www.punto-zero.net/
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[10] Re: Condominio H maggiore 24m

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 15 gen 2018, 9:50

Secondo voi potrebbe andare?
Sì. La gestione ordinaria di quel pulsante la vedo critica per eventuali atti teppistici.

Potrei prevedere il pulsante di sgancio fuori dalla portineria, ma comunque all'interno del condominio... no?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica